Залитая водой, два месяца назад, ШМА 1600А 400В, при проверке мегометром Е-31 (2500В +12С) фаза-ноль выдаёт 4Мом, но внутри ШМА слышен звук потрескивания. Можно ли сдавать в эксплуатацию несмотря на треск согласно ПУЭ п.1.8.40 ? В этом же измерении коэф. абсорбции 1.09, что недопустимо, стоит ли это учитывать? Хотя замерил кусок нормального сухого провода ПВС коэф. абс. 1.2. В практике кто-нибудь вводил в эксплуатацию кабеля с коэф. абс. ниже 1.3 ? |
|
|
5.5.2017, 16:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ещё обмотки электродвигателей, синхронных генераторов и компенсаторов
|
|
|