![]() Потенциал относительно земли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потенциал относительно земли |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
Сегодня ездили по обмену опытом на завод по электролизу алюминия. Там 300 печей-электролизеров соединены последовательно алюминевой шиной сечением 200 тыс. мм2. Подключены эти шины к выпрямителю на 1,2 Кв и лежат на текстолитовых изоляторах. Ни выпрямитель ни шины с землей связи не имеют. Но все металлоконструкции в цеху заизолированны на высоту 2,5 м, по причине так называемого потенциала с землей достигающего 1,2 Кв. Хотя стоя в цеху на бетонном полу за эту шину брался рукой и ничего не произошло.
Вопрос. Гальванической связи с землей нет, а напряжение есть. Откуда? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Хотя стоя в цеху на бетонном полу за эту шину брался рукой и ничего не произошло. С какой целью Вы это делали? Узнать что может произойти? Шина под напряжением была?1.2Кв это 1200 вольт ? Если да то Вы сильно рисковали. Если токо ведущие части изолированы от земли то на них относительно этой земли может возникнуть любой потенциал от 0 до очень большого. В зависимости от условий. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 13:01 |
|
![]() |