Потенциал относительно земли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потенциал относительно земли |
7.5.2017, 19:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
Сегодня ездили по обмену опытом на завод по электролизу алюминия. Там 300 печей-электролизеров соединены последовательно алюминевой шиной сечением 200 тыс. мм2. Подключены эти шины к выпрямителю на 1,2 Кв и лежат на текстолитовых изоляторах. Ни выпрямитель ни шины с землей связи не имеют. Но все металлоконструкции в цеху заизолированны на высоту 2,5 м, по причине так называемого потенциала с землей достигающего 1,2 Кв. Хотя стоя в цеху на бетонном полу за эту шину брался рукой и ничего не произошло.
Вопрос. Гальванической связи с землей нет, а напряжение есть. Откуда? |
|
|
8.5.2017, 9:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
mukas911, Емкостная связь была и будет
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|