Распределение электричества. , Надо обеспечить 150 потребителей электричеством.

Djulen
сообщение 7.5.2017, 11:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 7.5.2017
Пользователь №: 52241



Всем Доброго времени.
Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам, и подробные ответы с минимальным сарказмом.
[size="5"][/size]
[font="Arial"][/font]
Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям.
Вопрос - как лучше распределить ? Разделить по фазам так : А- 1,4,7,11; В- 2,5,8,12; С- 3,6,9,13 (под номерами ,условно , порядковые номера потребителей)
Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 с использованием симетрирующего трансформатора.
Распределение будет осуществляться СИПом. Смысл в количестве пропускания жил.

Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две?

Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать?

Сообщение отредактировал Djulen - 8.5.2017, 3:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.5.2017, 16:01
Сообщение #2





Гости






Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) *
...
Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям.
...

15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.5.2017, 16:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) *
15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли?

для гаражного кооператива нормально. Коэффициент одновременного использования низкий... так что вполне достаточно будет


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2017, 8:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17699
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) *
15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли?
Цитата(Ixtim @ 7.5.2017, 16:53) *
для гаражного кооператива нормально. Коэффициент одновременного использования низкий... так что вполне достаточно будет

Интересный вопрос.. У вас есть коэффициенты для гаражн. кооперативов (отдельностоящих) ?
Мне известна одна норма (ОТПН-01-91) для гаражей легковых а/м - 0,5 кило/место и Кс=0,7 Делитесь, что ещё есть..
0,5*150*0,7 уже 52,5кВт. +инфраструктура (охрана, освещение террит., что-то еще)

Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2017, 9:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djulen
сообщение 8.5.2017, 12:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 7.5.2017
Пользователь №: 52241



Цитата(Олега @ 8.5.2017, 8:50) *
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) *
15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли?

Интересный вопрос.. У вас есть коэффициенты для гаражн. кооперативов (отдельностоящих) ?
Мне известна одна норма (ОТПН-01-91) для гаражей легковых а/м - 0,5 кило/место и Кс=0,7 Делитесь, что ещё есть..
0,5*150*0,7 уже 52,5кВт. +инфраструктура (охрана, освещение террит., что-то еще)


Наверно это соответствует действительности, но единовременное потребление, по факту, составляет 10-15% от общего количества потребителей.



Цитата(ЛЕША @ 8.5.2017, 5:29) *
Вы бы схематично нарисовали расположение корпусов, ВРУ кооператива, метраж.


Не нужен он Вам...


А как насчет лишнего энергопотребления за счет фазного перекоса , распределить поровну все-равно не получится. Ввод 380 а потребители 220 v
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.5.2017, 12:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 16:06) *
А как насчет лишнего энергопотребления за счет фазного перекоса

Хрень полная. Не думайте об этом.
Метраж?
СИП как прокладывать планируете?
Ответьте на вопросы, заданные Вам!
ЗЫ. Слышал, в Новосибирске закрыли председателя ГК.
Вроде между корпусами была проложена по воздуху металлическая труба, а в ней провода под напряжением...
Детишки устроили качель на этой трубе, труба оторвалась, ребёнок получил электротравму...
Думайте, прикидывайте...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.5.2017, 12:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djulen
сообщение 8.5.2017, 16:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 7.5.2017
Пользователь №: 52241



Цитата(ЛЕША @ 8.5.2017, 12:33) *
Хрень полная. Не думайте об этом.
Метраж?
Максимальный прогон ~ 150 м ,на нем 26 потребителей.
СИП как прокладывать планируете?
Между корпусами - воздухом (есть опоры), по стенам - наружкой с креплением капроновыми хомутами к мет. направляющим
(трубы от старой линии, и катанка на штырях)
Ответьте на вопросы, заданные Вам!
ЗЫ. Слышал, в Новосибирске закрыли председателя ГК.
Вроде между корпусами была проложена по воздуху металлическая труба, а в ней провода под напряжением...
Детишки устроили качель на этой трубе, труба оторвалась, ребёнок получил электротравму...
Думайте, прикидывайте...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Djulen   Распределение электричества.   7.5.2017, 11:06
- - savelij®   Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) Заранее ...   7.5.2017, 11:12
|- - moshkarow   Цитата(savelij® @ 7.5.2017, 11:12) По сут...   7.5.2017, 18:56
|- - Djulen   Цитата(savelij® @ 7.5.2017, 11:12) Тогда ...   8.5.2017, 3:11
- - Гость сочувствующий   Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) ... Гара...   7.5.2017, 16:01
|- - Ixtim   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16...   7.5.2017, 16:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 7.5.2017, 16:53) для гараж...   7.5.2017, 17:37
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) * 15...   8.5.2017, 8:50
|- - Djulen   Цитата(Олега @ 8.5.2017, 8:50) Цитата(Гос...   8.5.2017, 12:06
|- - ЛЕША   Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 16:06) А как на...   8.5.2017, 12:33
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 8.5.2017, 12:33) труба отор...   8.5.2017, 13:17
|- - Djulen   Цитата(ЛЕША @ 8.5.2017, 12:33) Хрень полн...   8.5.2017, 16:24
- - Pantryk   ЦитатаЛибо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 Так н...   7.5.2017, 23:08
- - ЛЕША   Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 15:06) Поправоч...   8.5.2017, 5:29
- - Олега   Расчет выполняют по нормативам, а не по имхам. Кс ...   8.5.2017, 12:25
- - Djulen   Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) Всем Доб...   8.5.2017, 18:54
|- - Ixtim   Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 18:54) ...по ка...   9.5.2017, 7:52
|- - ЛЕША   Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 22:54) 1) нужен...   9.5.2017, 12:00
|- - Djulen   Цитата(ЛЕША @ 9.5.2017, 12:00) Нет. Счётч...   10.5.2017, 10:34