Всем Доброго времени.
Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам, и подробные ответы с минимальным сарказмом. [size="5"][/size] [font="Arial"][/font] Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям. Вопрос - как лучше распределить ? Разделить по фазам так : А- 1,4,7,11; В- 2,5,8,12; С- 3,6,9,13 (под номерами ,условно , порядковые номера потребителей) Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 с использованием симетрирующего трансформатора. Распределение будет осуществляться СИПом. Смысл в количестве пропускания жил. Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две? Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать? Сообщение отредактировал Djulen - 8.5.2017, 3:02 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли? для гаражного кооператива нормально. Коэффициент одновременного использования низкий... так что вполне достаточно будет -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17699 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) *
15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли? для гаражного кооператива нормально. Коэффициент одновременного использования низкий... так что вполне достаточно будет Интересный вопрос.. У вас есть коэффициенты для гаражн. кооперативов (отдельностоящих) ? Мне известна одна норма (ОТПН-01-91) для гаражей легковых а/м - 0,5 кило/место и Кс=0,7 Делитесь, что ещё есть.. 0,5*150*0,7 уже 52,5кВт. +инфраструктура (охрана, освещение террит., что-то еще) Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2017, 9:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) * 15 кВт на 150 потребителей? Не маловато ли? Интересный вопрос.. У вас есть коэффициенты для гаражн. кооперативов (отдельностоящих) ? Мне известна одна норма (ОТПН-01-91) для гаражей легковых а/м - 0,5 кило/место и Кс=0,7 Делитесь, что ещё есть.. 0,5*150*0,7 уже 52,5кВт. +инфраструктура (охрана, освещение террит., что-то еще) Наверно это соответствует действительности, но единовременное потребление, по факту, составляет 10-15% от общего количества потребителей. Вы бы схематично нарисовали расположение корпусов, ВРУ кооператива, метраж. Не нужен он Вам... А как насчет лишнего энергопотребления за счет фазного перекоса , распределить поровну все-равно не получится. Ввод 380 а потребители 220 v |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А как насчет лишнего энергопотребления за счет фазного перекоса Хрень полная. Не думайте об этом. Метраж? СИП как прокладывать планируете? Ответьте на вопросы, заданные Вам! ЗЫ. Слышал, в Новосибирске закрыли председателя ГК. Вроде между корпусами была проложена по воздуху металлическая труба, а в ней провода под напряжением... Детишки устроили качель на этой трубе, труба оторвалась, ребёнок получил электротравму... Думайте, прикидывайте... Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.5.2017, 12:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2017 Пользователь №: 52241 ![]() |
Хрень полная. Не думайте об этом. Метраж? Максимальный прогон ~ 150 м ,на нем 26 потребителей. СИП как прокладывать планируете? Между корпусами - воздухом (есть опоры), по стенам - наружкой с креплением капроновыми хомутами к мет. направляющим (трубы от старой линии, и катанка на штырях) Ответьте на вопросы, заданные Вам! ЗЫ. Слышал, в Новосибирске закрыли председателя ГК. Вроде между корпусами была проложена по воздуху металлическая труба, а в ней провода под напряжением... Детишки устроили качель на этой трубе, труба оторвалась, ребёнок получил электротравму... Думайте, прикидывайте... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |