Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Распределение электричества. , Надо обеспечить 150 потребителей электричеством.

Djulen
сообщение 7.5.2017, 11:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 7.5.2017
Пользователь №: 52241



Всем Доброго времени.
Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам, и подробные ответы с минимальным сарказмом.
[size="5"][/size]
[font="Arial"][/font]
Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям.
Вопрос - как лучше распределить ? Разделить по фазам так : А- 1,4,7,11; В- 2,5,8,12; С- 3,6,9,13 (под номерами ,условно , порядковые номера потребителей)
Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 с использованием симетрирующего трансформатора.
Распределение будет осуществляться СИПом. Смысл в количестве пропускания жил.

Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две?

Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать?

Сообщение отредактировал Djulen - 8.5.2017, 3:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Djulen
сообщение 8.5.2017, 18:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 7.5.2017
Пользователь №: 52241



Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) *
Всем Доброго времени.
Заранее благодарю за терпимость к моим делетантским тезисам, и подробные ответы с минимальным сарказмом.
[size="5"][/size]
[font="Arial"][/font]
Гаражный кооператив, на входе 15 кВт, 3 фазы. Цель распределение напряжения по потребителям.
Вопрос - как лучше распределить ? Разделить по фазам так : А- 1,4,7,11; В- 2,5,8,12; С- 3,6,9,13 (под номерами ,условно , порядковые номера потребителей)
Либо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 с использованием симетрирующего трансформатора.
Распределение будет осуществляться СИПом. Смысл в количестве пропускания жил.

Поправочка:гаражи расположены в 5-и корпусах, поэтому и стоит вопрос о количестве жил кабеля, пропускать по 4е жилы на корпус, или по две?

Насколько эффективен симетрирующего трансформатор, и какими параметрами , сей агрегат должен обладать?



И так Господа Профессионалы и Специалисты , хотелось бы
подитожить дискурсию, но остались нерешенные вопросы, и образовались новые:
1) нужен ли симетрирующий транс - "да;нет" - почему?
2) какой процент мощности будет теряться на метраже СИПа?
3) какой СИП можно использовать для прокладки по фасадам
корпусов (марка,сечение)?
4) по какой статье закрыли председателя))?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.5.2017, 12:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 22:54) *
1) нужен ли симетрирующий транс - "да;нет" - почему?

Нет. Счётчику на перекос нагрузки пофиг. Экономии электроэнергии не будет. Дополнительные финансовые расходы а толку нет...
Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 22:54) *
2) какой процент мощности будет теряться на метраже СИПа?

Навскидку:
Для сечения 25мм.кв. с мощностью 15кВт на конце линии, длиной 150м, при напряжении 380В, потери составят прибл. 2% (трёхфазная нагрузка)
При напряжении 230В, мощности на конце линии 2кВт, длиной 150м, сечении 25мм.кв. потери прибл. 4,3 % (однофазная нагрузка)
Вообще расчёты - нехалява
Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 22:54) *
3) какой СИП можно использовать для прокладки по фасадам
корпусов (марка,сечение)?

В сети материала - море... Например
Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 22:54) *
4) по какой статье закрыли председателя))?

Без понятия... Просто слышал разговор.
Да, и прокладывать лучше 4 провода PEN +L1+L2+L3 на каждый корпус. IMHO
Про PE-проводник, мне кажется, упоминать даже и не стОит.. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.5.2017, 12:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Djulen   Распределение электричества.   7.5.2017, 11:06
- - savelij®   Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) Заранее ...   7.5.2017, 11:12
|- - moshkarow   Цитата(savelij® @ 7.5.2017, 11:12) По сут...   7.5.2017, 18:56
|- - Djulen   Цитата(savelij® @ 7.5.2017, 11:12) Тогда ...   8.5.2017, 3:11
- - Гость сочувствующий   Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) ... Гара...   7.5.2017, 16:01
|- - Ixtim   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16...   7.5.2017, 16:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 7.5.2017, 16:53) для гараж...   7.5.2017, 17:37
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.5.2017, 16:01) * 15...   8.5.2017, 8:50
|- - Djulen   Цитата(Олега @ 8.5.2017, 8:50) Цитата(Гос...   8.5.2017, 12:06
|- - ЛЕША   Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 16:06) А как на...   8.5.2017, 12:33
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 8.5.2017, 12:33) труба отор...   8.5.2017, 13:17
|- - Djulen   Цитата(ЛЕША @ 8.5.2017, 12:33) Хрень полн...   8.5.2017, 16:24
- - Pantryk   ЦитатаЛибо: - А 1- 49; В- 50-99;С- 100 - 150 Так н...   7.5.2017, 23:08
- - ЛЕША   Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 15:06) Поправоч...   8.5.2017, 5:29
- - Олега   Расчет выполняют по нормативам, а не по имхам. Кс ...   8.5.2017, 12:25
- - Djulen   Цитата(Djulen @ 7.5.2017, 11:06) Всем Доб...   8.5.2017, 18:54
|- - Ixtim   Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 18:54) ...по ка...   9.5.2017, 7:52
|- - ЛЕША   Цитата(Djulen @ 8.5.2017, 22:54) 1) нужен...   9.5.2017, 12:00
|- - Djulen   Цитата(ЛЕША @ 9.5.2017, 12:00) Нет. Счётч...   10.5.2017, 10:34
- - Djulen   С Праздником 9 Мая !!! Цитата(Ixtim ...   9.5.2017, 11:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 2:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены