соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ? |
10.5.2017, 16:41
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 |
|
|
|
||
11.5.2017, 10:17
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ПУЭ
Цитата 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. 1.7.142. ... Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. ... Соединение с СИПом выполняется с помощью ответвительных сжимов. И сфоткайте наконец внутренности ящика с новым счетчиком. Вы так волнуетесь о безопасности, и при этом очень хотите вернуть все как было, но по вашим рассказам получается, что раньше тоже было неправильно. |
|
|