Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 12.5.2017, 12:06
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Спор вышел с коллегой. Нагрузка на щита освещения 15,2 кВт/20,5А. В щите ставим на вводе автомат 32А (не хочется ставить 25А, чтобы потом можно было добавить нагрузку). В панели ВРУ соответственно автомат 40А. Какое сечение питающего кабеля взять от ВРУ до щита? Какой автомат защищает кабель - тот что в панели ВРУ или на вводе в щите?
По идее в кабеле нагрузки более 32А не будет (если не считать перегрузочную способность автоматического выключателя), значит сечение 4мм2 будет достаточно - кабель в лотке, длина 15 м. Или все таки сечение кабеля выбирают по величине автомата, стоящего до него?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 12.5.2017, 13:24
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



savelij®, судя по номиналам, озвученным ТС, речь идёт про 1ф.

ТС. Защищают с помощью автомата - кабель, идущий в направлении нагрузки. Подбирается сначала кабель по нагрузке, а потом ставится соответствующий автомат, который защищает линию. Ведь защищать надо не только от КЗ, но и от токов сверх того, что может выдержать кабель.

В общем, странные вы с коллегой профессионалы, если спорите по такому вопросу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения