Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пробивка на корпус двигателя ABB 800kW , двигатель ABB 800kW 6000 вольт

zakonenko
сообщение 10.5.2017, 15:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52256



Добрый день всем!
Сегодня с утра в нас на заводе выяснилось что пробивает фазу на корпус двигателя (ABB 800kW). После диагностики спец. ремонтников причина была установлена (на снимку ). Как это можно объяснить? На снимку видно что медь просто вылезла из обмотки. Так же видно что некоторое витки обмотки темнее других что объяснят высший ток и соответственно высшую температуру, но видно что витки не те из которых вылезла медь…


Сообщение отредактировал zakonenko - 13.2.2021, 19:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 12.5.2017, 14:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3737
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый zakonenko! Это как же надо было перегрузить двигатель, чтобы расплавились медные обмотки? Температура плавления меди 1085 С. Этого не может быть, да и защита по перегрузке (МТЗ) должна была отработать раньше, чем начнут плавиться обмотки. Напрашивается следующий вывод: обмотки расплавились не по причине перегруза, а по причине ухудшения пазовой изоляции вплоть до её пробоя на корпус статора, а уж потом электрическая дуга сделала с воё "чёрное" дело - расплавила участок обмотки в месте пробоя. К чему я это говорю? Да всё к тому же - не надо врать ни нам, ни себе в первую очередь, что выполнялись все виды технического обслуживания. Вы не задумывались над тем, почему пробой произошёл не где-нибудь сверху, сбоку, а в нижней части статора? А пробой произошёл именно там потому, что там была вода, которая имеет свойство скапливаться внизу! Поэтому там и лакокрасочное покрытие заметно отличается от остальных частей статора. Как могла туда попасть вода? Очень просто - из сырого воздуха выпадал конденсат во время простоя двигателя, причём не за один день (в работе это исключено). А Вы нам врёте, что двигатель работал непрерывно. Мне в общем-то по барабану, что там у Вас произошло, но себя обманывать не надо...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zakonenko
сообщение 12.5.2017, 15:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 52256




Ну конечно icon_smile.gif Спасибо Вам за идею!!! Вот для чего нужен этот форум!!!
Наверное нагреватель перегорел, он должен как раз спасать от этого… Нужно его проверить!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zakonenko   Пробивка на корпус двигателя ABB 800kW   10.5.2017, 15:48
- - Гость сочувствующий   Цитата(zakonenko @ 10.5.2017, 15:48) ... ...   10.5.2017, 16:06
- - stydent64   Так бы вылезла медь при моножилах. Может это капли...   10.5.2017, 16:38
- - Ваня Иванов   Уважаемый zakonenko! Судя по внешнему виду лак...   11.5.2017, 10:12
|- - zakonenko   Спасибо за ответ Двигатель 2004 года. профилактиче...   11.5.2017, 10:45
- - просто Гоша   Странная конечно конструкция ротора ... На нём ник...   11.5.2017, 11:13
- - НИР   Видно перегрели. Вполне возможна работа в неполноф...   11.5.2017, 11:30
- - Гость_Owod_*   1.Двигатель 2004 года выпуска - должно быть провед...   11.5.2017, 12:14
|- - zakonenko   Цитата(Гость_Owod_* @ 11.5.2017, 13:14) 1...   11.5.2017, 12:43
- - просто Гоша   И правда - никакой "вязки" нет и в помин...   11.5.2017, 12:27
- - Гость_Owod_*   Не-а, лучше сразу сжечь, чем потом поймать еще оди...   11.5.2017, 12:35
- - просто Гоша   Лучше то лучше, но когда ты (сжигающий) становишьс...   11.5.2017, 12:40
|- - Гость_Owod_*   Цитата(просто Гоша @ 11.5.2017, 12:40) Лу...   11.5.2017, 13:05
- - сергей_абрамов   Классическое межвитковое замыкание. А вылетевший к...   11.5.2017, 20:27
|- - zakonenko   Цитата(сергей_абрамов @ 11.5.2017, 21:27)...   11.5.2017, 21:00
- - OWOd   Не витковое ,стержни паяются коробочкой, а не поэл...   11.5.2017, 22:56
|- - zakonenko   Спасибо, Посмотрим..   12.5.2017, 10:34
- - Ваня Иванов   Уважаемый zakonenko! Это как же надо было пере...   12.5.2017, 14:43
|- - zakonenko   Ну конечно Спасибо Вам за идею!!! Вот...   12.5.2017, 15:16
|- - eugevict   Цитата(zakonenko @ 12.5.2017, 15:16) Наве...   4.10.2017, 2:27
- - просто Гоша   Узнаю своего начальника:Цитатане надо врать ... Ци...   12.5.2017, 15:40
- - сергей_абрамов   Автору. А чего Вы переживаете( Ну сдох движок, ну ...   12.5.2017, 16:45
- - S-cream   сергей_абрамов, у автора производство стоит, а нов...   12.5.2017, 16:52
|- - сергей_абрамов   Цитата(S-cream @ 12.5.2017, 13:52) с...   12.5.2017, 17:27
|- - S-cream   Цитата(сергей_абрамов @ 12.5.2017, 17:27)...   12.5.2017, 19:51
- - Ildar71   Цитата(сергей_абрамов @ 12.5.2017, 18:27)...   3.10.2017, 21:18


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему