здравствуйте ,подскажите пожалуйста,я построил дизель генератор,двс от W124 2.0d,сам генератор есс5 62 42 15квт,тахометра нет но по моему генератор выдает 220v не на 1500 оборотов как положено,а примерно на 2000-2500 оборотов,и когда я даю нагрузку всего 1.5 квт это строительный фен,и генератор начинает тормозить двс,соответствено падабт обороты и вольтаж,хотя я думаю что он не должен даже напрягаться от такого количества квт,кто что подскажет,спасибо
|
|
|
18.5.2017, 19:39
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
тогда я вообще запутался,как мне сделать что бы он наконец заработал,оставлять как есть и подключаться между фазами без ноля,я правильно рассуждаю? Правильно рассуждаете. У Вас между фазами получится нужные 230 вольт. Давно, в 50-годы, так всю савецкую деревню переводили на 230 вольт. Вы можете сами убедится посмотрев на вводной щиток деревенского дома, ну или старого гаража - там фарфоровые "пробки"-они же предохранители, ну или плавкие вставки ДВЕ штуки на один вводной провод и на второй. Всё просто - селянам от ТП 127/220 подали ЛИНЕЙНОЕ напряжение, т.е. две фазы=220 вольт. Ваш генератор это ПОЧТИ тех времён ТП и есть, кроме режима нейтрали... Заизолировать нейтраль- это не подключаться к этой клемме и защититься от прямого или косвенного прикосновения, ну типа что бы не залез палец руки . А вот проблема электробезопасности-это не шутки. В те далёкие времена не мало народу получало по зубам, да и погорельцев хватило..., именно потому что в розетках сидело ДВЕ фазы по отношению к земле, т.к. нейтраль трёхфазной выходной обмотки транса 127/220 была глухозаземлена на ТП. Но если нейтраль на своём генераторе Вы не используете и не закапываете в землю, то фактически Ваша электроэнергия будет крутится в воздухе. Заземлив одну любую фазу и/или подключив её к нулю промышленной сети вы получите вожделенный PEN, а вторая фаза станет настоящей 230 вольт.. Как то так.... И ещё обязательно - корпус трансформатора/генератора должен быть заземлён непосредственно - т.е. иметь свой собственный контур заземления |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 19:32 |
|