Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

потери э\э в кабеле

Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 25.2.2008, 20:00
Сообщение #1





Гости






нужен грамотный совет !!
подскажите как подсчитать потери элек\энер. на кабеле кв\ч
Кабель КГ 3х50+1х16, лежит на открытом грунте (времянка), дллинна порядка 60м, потребитель эл\котёл мощнастью 60кВт.
есть подозрение на большие потери, а как подсчитать незнаю. Зарание спосибо !!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Victor195002
сообщение 26.2.2008, 20:43
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Цитата(Гость_александр_* @ 25.2.2008, 20:00) *
подскажите как подсчитать потери элек\энер. на кабеле кв\ч
есть подозрение на большие потери, а как подсчитать незнаю. Зарание спосибо !!!!!

Потери электроэнергии в линиях транспортировки определяются в соответствии с методиками, изложенными в Приказе № 267 от 4 октября 2005 г. Минпромэнерго.
"Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям"


--------------------
Удачи.
Виктор