Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52322 |
Добрый день! Планируется взять в аренду ЭСО завода. Необходимо составить баланс электрической энергии и мощности с точки зрения того, что ЭСО уже арендовано и завод становится потребителем. Ряд документов от завода уже получены, но картина не проясняется, балансы не заполняются))).
Примеры заполненных таблиц находятся в открытом доступе на сайтах ТСО, пример приложил. Выписал из документов что примерно понятно. 1. Баланс электрической энергии. В файле закупки указаны данные за 2016 год (3.022995 МВт*ч с разбивкой помесячно). 1) как получить цифру "Поступление ээ в сеть всего". Будет ли он равен указанному кол-ву потребляемой энергии завода или необходимо запрашивать и у субабонентов или у завода стоят счетчики на местах подключения субабонентов и у завода эту информацию можно запросить в том числе. 2) Откуда мы берём данные для заполнения раздела: "полезный отпуск электрической энергии"? Это проектные данные или они берутся из счётчиков? И какими документами должны подтверждаться данные цифры? 2. Баланс мощности. 1) Заявленная (потребляемая) мощность к заводу 920 кВт по напряжению 6кВ (Акт разграничения балансовой принадлежности), подключенная мощность субабонентов 300 кВт, 34 кВт, 58.1 кВт, 200 кВт, 35 кВт - 627.1 кВт (Приложение 1.1 к договору Энергоснабжения с ПСК). 2) Откуда мы берём данные для заполнения раздела: "отпуск электрической мощности"? Почему он отличается от "Поступление электрической мощности в сеть всего"? какими документами должны подтверждаться данные цифры? Заранее благодарен за консультацию и заранее прошу меня извинить за профанство
Прикрепленные файлы
|
|
|
24.5.2017, 21:28
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
1. Поступление ээ в сеть всего - сколько ээ поступило включая субов, если они подключены к сетям завода, а так же включая потери. Если на вводе у завода есть прибор учета, и он находится на границе с сетевой, то он покажет именно искомое.
2. Полезный отпуск - это все, кроме потерь. Включая собственные нужды и затраты на производство продукции. Мощность лучше всего получать по данным современных приборов учета. Заявленная и потребляемая - разные вещи. Потребляемая чаще всего ниже. Эх, кто бы меня консультировал лет пять назад... -------------------- |
|
|