Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? Вопрос возник, т.к. по теории сечение необходимо увеличивать с возрастанием тока, а как известно, чем выше напряжение линии, тем меньший в ней ток (вопрос по ВЛ 10-110 кВ). Подсознательно, предполагаю, что ответ кроется в протяженности линии и удельном сопротивлении алюминия, но все же интересно узнать Ваши версии.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? От себя добавлю, увеличивают сечение для обеспечения механической прочности линии и контактных соединений при прохождении через них токов КЗ. Я пару раз наблюдал ВЛ 10кВ при КЗ, провода не просто мотыляет, а колошматит конкретно, аж опоры качаются ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |