Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

вылетели муфты кл

prude
сообщение 9.6.2017, 6:47
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Утром дежурный сообщил о отключении кл по кз с подстанции 110/6 нашего фидера.
Начинаю испытания, прожиг, вышел кабель в двух местах. Находим повреждения оказалось повреждения в термоусадочных муфтах. На одной муфте видел повреждения, одна жила выгорела, изначально показывала обрыв, две других спаял прожигом с землей. После вскрытия муфты. Тросик (служит для соединения оболочек кабеля между собой двух концов кабеля на муфте) отгорел и отогнулся пробив оболочку термоусадочной муфты. На второй муфте не видел какие там повреждения внутри.
Муфты пока не ставим делаем перемычки, испытываем, одна жила на 3кв другая на 6кв выходят из строя, смотрю рейсом еще в двух местах вышел кабель причем опять именно в муфтах.
Грешу на дежурных что то они умалчивают, вопрос- что могло произойти чтобы вышли из строя 4 термоусадочные муфты (пока 4) на кл длиной 2300м?

Сообщение отредактировал prude - 9.6.2017, 6:49


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 10.6.2017, 3:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(prude @ 9.6.2017, 10:47) *
вопрос- что могло произойти

Сам занимаюсь ремонтом КЛ и постоянно "препарирую" муфты, так сказать для опыта icon_biggrin.gif Много случаев от хренового монтажа.
Не выдержан размер от среза оболочки. Зачем-то снимают поясную изоляцию на участке от среза оболочки до изоляции жил. Надрезы делают чем попало...
Короче, кривые ручки!!! Буквально недавно было повреждение между соединительными гильзами!!!
То есть снаружи абсолютно целая муфта, я даже засомневался.. Подтвердился генератором - нет не ошибся.
Повреждение было из-за плохого контакта в двух болтовых гильзах. Нагрелась и проплавилась изоляция на этих соединителях...
Секторная моножила 120мм.кв. была зажата рёбрами.
А если бы при соединении жилы развернули плоскостью вниз, то было бы гораздо лучше.
Цитата(Roman D @ 9.6.2017, 22:30) *
А муфты - термофит? icon_wink.gif

Ни разу не держал в руках... Такие хреновые?
Вернуться в начало страницы