![]() вылетели муфты кл |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() вылетели муфты кл |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Утром дежурный сообщил о отключении кл по кз с подстанции 110/6 нашего фидера.
Начинаю испытания, прожиг, вышел кабель в двух местах. Находим повреждения оказалось повреждения в термоусадочных муфтах. На одной муфте видел повреждения, одна жила выгорела, изначально показывала обрыв, две других спаял прожигом с землей. После вскрытия муфты. Тросик (служит для соединения оболочек кабеля между собой двух концов кабеля на муфте) отгорел и отогнулся пробив оболочку термоусадочной муфты. На второй муфте не видел какие там повреждения внутри. Муфты пока не ставим делаем перемычки, испытываем, одна жила на 3кв другая на 6кв выходят из строя, смотрю рейсом еще в двух местах вышел кабель причем опять именно в муфтах. Грешу на дежурных что то они умалчивают, вопрос- что могло произойти чтобы вышли из строя 4 термоусадочные муфты (пока 4) на кл длиной 2300м? Сообщение отредактировал prude - 9.6.2017, 6:49 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
вопрос- что могло произойти Сам занимаюсь ремонтом КЛ и постоянно "препарирую" муфты, так сказать для опыта ![]() Не выдержан размер от среза оболочки. Зачем-то снимают поясную изоляцию на участке от среза оболочки до изоляции жил. Надрезы делают чем попало... Короче, кривые ручки!!! Буквально недавно было повреждение между соединительными гильзами!!! То есть снаружи абсолютно целая муфта, я даже засомневался.. Подтвердился генератором - нет не ошибся. Повреждение было из-за плохого контакта в двух болтовых гильзах. Нагрелась и проплавилась изоляция на этих соединителях... Секторная моножила 120мм.кв. была зажата рёбрами. А если бы при соединении жилы развернули плоскостью вниз, то было бы гораздо лучше. А муфты - термофит? ![]() Ни разу не держал в руках... Такие хреновые? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 9:13 |
|
![]() |