Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

горит индикатор неправильное подключение

bahay
сообщение 9.6.2017, 19:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.6.2017
Пользователь №: 52409



Доброго времени суток. Подключил 3-х фазный счетчик СТЭ 561/n5-1-4m через ТТ, схему собрал правильно, но при включении нагрузки 220 В загорается индикатор неправильного подключения. В чем может быть проблема? Помогите Пожалуйста. icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Tad
сообщение 9.6.2017, 20:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(bahay @ 9.6.2017, 19:38) *
Подключил 3-х фазный счетчик
Проверьте правильность чередования фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bahay
сообщение 10.6.2017, 6:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.6.2017
Пользователь №: 52409



Цитата(Tad @ 10.6.2017, 1:12) *
Проверьте правильность чередования фаз.

как проверить без прибора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 10.6.2017, 9:15
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(bahay @ 10.6.2017, 6:59) *
как проверить без прибора?

Поменяйте любые две фазы местами и если потухнет светодиод ошибки и загорятся леды индикации фаз, следовательно, у вас было обратное чередование фаз.

Цитата
что-то мне с утра не ясновидится....
и не думается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:23
Rambler's Top100     