Доброго времени суток. Подключил 3-х фазный счетчик СТЭ 561/n5-1-4m через ТТ, схему собрал правильно, но при включении нагрузки 220 В загорается индикатор неправильного подключения. В чем может быть проблема? Помогите Пожалуйста.
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
какой-то ТТ включен "задом наперед" - бывает с завода на ТТ перепутаны концы - вот счетчик и ругается на разное направление тока в фазах. Чередование фаз, а точнее прямое и обратное вращение, критично для индукционных, не ваш случай. Начало конец обмотки ТТ критично. А если концы на ТТ перепутаны с завода, то как пломбировка прокатит? Если только свой технический учет. А мигает при подключении нагрузки - ток без нагрузки не течет ![]() Сообщение отредактировал Сергей ДД - 12.6.2017, 8:50 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |