![]() Почему заземляют фазу В? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Почему заземляют фазу В? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
Почему фазу? Почем нельзя заземлить нулевой провод и вообще разве КЗ не будет?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Заземление вторичных обмоток требуется ПУЭ для повышения безоопасности обслуживающего персонала при повреждении тр-ров напр-я и попадания
высокого напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. На практике заземляют фазу b, по определенным соображениям и специфике РЗА. На заземленной фазе не ставят ни рубильников,ни автоматов -Земля не должна разрываться. Если ТН используется только для учета , можете заземлять нуль. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 8:37 |
|
![]() |