Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

"Стандарты энергопотребления"? , если такие существуют

КОТОФЕЙ
сообщение 28.2.2008, 4:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10586



Прошу сильно не ругаться, если задам странный вопрос.
Но для меня он очень важен.
Существуют ли какие-то стандарты (может быть Нормы) энергопотребления и как они проверяются???
Где найти ответ на этот вопрос через поиск в Интернете я не знаю, потому как сам в электричестве почти ничего не смыслю.
Но судь вопроса такова:
Жилой дом в деревне. Поделён на три квартиры. Проживает три семьи. Имеется один ввод от столба электропередачи, а далее идут от одной квартиры отвлетления к двум другим. Щётчик в каждой квартире свой.
Замечено (особенно в вечернее время, когда все жильцы дома) падение напряжения (или тока, как правильно назвать - не знаю). Слабее (дольше) греют электроприборы (плитка), почти перестаёт показывать телевизор и т.д.
Вероятно у соседей включего весьма много различного оборудования.
В чём причина такого "явления"? Почему не хватает тока? Как это можно исправить? Даст ли пользу отдельный вход от столба? Или может быть вообще дело не в этом? Сколько тока должно доставаться каждой квартире и как (с помощью чего и каким методом) это можно протестировать? Вот такая проблема. Пожалуйста помогите советом....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Дежурный ПС-500
сообщение 29.2.2008, 0:07
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Согласен с ребятами и с тем , что они сказали. Скорее всего у вас в деревне трансформатор малой мощности. И сделать тут практически ничего нельзя, без внушительных вложений капитала. Но вот это сделать надо:
1. Установить вводное устройство (рубильник) на стене дома.
2. Сделать нормальный ввод от опоры до рубильника (10-16 мм кв по аллюминию)
3. До каждого счетчика пробросить свой отдельный кабель (6 мм кв по алл. хватит)
3. Если ЛЭП 3-хфазная, сделать 3-х фазный ввод и разбросать квартиры по фазам.
По деньгам: на материалы тыщи 2, за работу как договоритесь. Удачи!!!!!!!!