Эл.проводка и слаботочка , совместимость

Гость_Гость_Тихон_*_*
сообщение 28.2.2008, 14:16
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как проводить например эл.линию и телевизионный кабель в квартире?
Вместе,раздельно?Если раздельно,то на каком расстоянии?Что-то в различных справочниках для электриков об этом не особо много можно найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 29.2.2008, 6:38
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Тихон_* @ 28.2.2008, 14:16) *
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как проводить например эл.линию и телевизионный кабель в квартире?
Вместе,раздельно?Если раздельно,то на каком расстоянии?Что-то в различных справочниках для электриков об этом не особо много можно найти.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я думаю, что если проводка выполняется «для себя», то можно выбирать любое из выложенных здесь предложений, доверяя опыту форумчан, наверное разница будет не очень существенной. Если же это «проект», то предлагаю еще заглянуть в ПУЭ и ВСН60-89 « Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий» ВСН возможно заменен на новый, не в курсе т.к. не по профилю, пользуюсь редко.
Цитаты:
ПУЭ п.2.1.16. «В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала…»
ВСН 60-89
п. 1.18. В одной трубе (канале строительных конструкций) на одной полке или лотке разрешается совместная прокладка проводов и кабелей ТФ, ПС, ОС, ЭЧ, ДС и ДФ.
Совместная прокладка проводов и кабелей ПВ с проводами и кабелями ТФ разрешается при протяженности ее не более 7 м.
п.1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прок¬лад¬ка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В.
При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.
п.4.29. Прокладку кабелей телевидения внутри зданий следует выполнять:
- в специальных каналах строительных конструкций в соответствии с разделом I настоящих Норм или открыто по стенам и на лотках. При открытой прокладке параллельно с проводами и кабелями силовой и осветительной электрической сети кабели телевидения должны быть удалены от последних на расстояние не менее 150 мм;
п. 8.1. В жилых и общественных зданиях следует осуществлять совместную прокладку кабелей и проводов различного назначения в общих каналах и трубопроводах, в пустотах и проемах в строительных конструкциях, в траншеях и штробах в полу и в стенах.
8.2. Линии связи, сигнализации и диспетчеризации следует совмещать в общих кабелях и распределительных устройствах комплексной сети связи и сигнализации независимо от функционального назначения, кроме случаев, оговоренных в п. 8.3. настоящих Норм.
8.3. Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать: наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающие установленные эксплуатирующими организациями нормы и повышен¬ную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей связи и сигнализации током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или вследствие индуктивного или емкостного влияния соседних линий, возможность акустических ударов или других вредных воздействий на персонал, повышенная вероятность возникновения ложных сигналов при эксплуатации и ремонте линейных устройств, оконечных и промежуточных соединительных, ответвительных или распределительных устройств на соседних линиях (жилах) в общих кабелях.
Конец цитат.
С уважением ко Всем - Владимир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 15:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены