![]() Меркурий 230 АМ-01 подключение через RS-485 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Меркурий 230 АМ-01 подключение через RS-485 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2017 Пользователь №: 51833 ![]() |
Доброе время суток. Помогите разобраться в чем проблема. Подключаюсь к Меркурию 230 АМ-01 через RS-485 на контакты 24 и 19 но не получается думал RS-485 не идёт купил другой та же проблема. Решил подключиться через амперметр и подал 5 вольт на контакты 23 и 18 оказалось что нет потребителя. Перепробовал уже всяко и 9 вольт подкидывал результат тот же.Что можно еще попробовать? Подключался по схеме что нарисована в паспорте.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Сорри, за поздний ответ.
Давайте по порядку. Разница между интерфейсами -это логический "0" и"1" . Логический ноль - доминантным битом, а логическая единица - рецессивным Если мы меняем местами провода интерфейсов, соответственно меняем логику. Дальше просто используется протокол MODBUS вне зависимости от канала связи, (rs-485, CAN, Irda) разница между оптикой и проводом только в задержках.Это справедливо только для Меркурий.Вообще, какой бы не был производитель, все они немного отходят от общего принятого стандарта. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 6:44 |
|
![]() |