Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

п. 6.4.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 Допустимые уровни ЭМ излучения от ВРУ-0,4кВ , В проекте жилого здания

Misha_M
сообщение 14.7.2017, 15:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Приветствую всех!
От экспертизы поступило следующее замечание:
"Не обосновано размещение жилого помещения над электрощитовой. Не исключено сверхнормативное воздействие электромагнитного излучения промышленной частоты (50 Гц) на людей. (п. 6.4.2 СанПиН 2.1.2.2645-10)"

Открываю СанПиН 2.1.2.2645-10 и вижу:
6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц
6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.
6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).


И вот как обосновать эксперту что от электрооборудования щитовой (0,38/0,22кВ, 250А на вводе) да через кирпич 300мм этого не может быть?

PS: Про пункт 3.11 этого СанПиНа знаю, речь сейчас не о нем, а именно о доказательстве на стадии проектной документации отсутствия ЭМИ от ВРУ-0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 14.7.2017, 16:41
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Эм... у меня получилось 10м по напряженности магнитного поля icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 14.7.2017, 17:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Цитата(Pantryk @ 14.7.2017, 16:41) *
Эм... у меня получилось 10м по напряженности магнитного поля icon_confused.gif

Т.е. к кабелю 0,4кВ 250А ближе 10 метров опасно подходить, хотите сказать? ispug.gif Методикой расчёта поделитесь? Там ведь и стена, наверное, неплохо экранировать должна. crush.gif

Сообщение отредактировал Misha_M - 14.7.2017, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены