Генератор ЕСС5-92-4У2 , Падение напряжения под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Генератор ЕСС5-92-4У2 , Падение напряжения под нагрузкой |
Гость_Гость_Василий_*_* |
15.7.2017, 10:17
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте!
У меня такая проблема: занимаюсь восстановлением электрической части крана МКТ-40, на нем установлен генератор ЕСС5-92-4У2 и при нагружении его падает напруга с 400В до 200В. Схема собрана согласно мануалу, следуя инструкциям мануала, при такой проблеме, развел до упора хомуты компаундирующих сопротивлений на БКТС, напруга все ровно падает, но уже до 300В. На этом советы мануала заканчиваются, может что-нибудь посоветуете для решения этой проблемы. |
|
|
15.7.2017, 13:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Обычно при таком напряжение возбуждение вообще срывается. Проверить правильность подключения выводов дополнительной обмотки к компоудирующим трансформаторам. Все должно быть по схеме строго по маркировке. Если поменять хотя бы два провода местами не будет работать. Если все правельно подключено нужно прозванивать все цепи может где не контачит. Генератор случайно не перематывали?
|
|
|