Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Покрытие полов по ПТЭЭП

северянин
сообщение 22.2.2008, 9:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.2.2008
Пользователь №: 10534



Согласно ПТЭЭП п. 2.2.10 обеспечить покрытия полов не способтвующих образованию цементной пыли. Распространяется ли это правило для ВРУ-0.4 кВ в электрощитовых в жилых зданиях? И какой краской красить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 1.3.2008, 12:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Хотелось бы узнать требования нормативных документов.

Цитата
Согласно ПТЭЭП п. 2.2.10

2.2.10. Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли.
Помещения, предназначенные для установки ячеек комплектного РУ с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ), а также для их ревизии перед монтажом и ремонтом, должны быть изолированы от улицы и других помещений. Стены, пол и потолок должны быть окрашены пыленепроницаемой краской.
Уборка помещений должна производиться мокрым или вакуумным способом. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, предотвращающие попадание в помещение пыли.

Наверное, то же и для некомплектных, т.к. возможность оседания пыли выше.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 12:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены