Руководство временно,на ремонт, хочет перевести оборудование с 440вольт 60 гц на 380вольт 50 гц.
Кто поможет реально советом,как разговаривать и убедить людей наделённых властью,но глубоко
не разбирающихся в эл.технике не гробить оборудование. Моторы от 0,5 - 150квт. ротор КЗ.
Импульсные блоки питания для АПС (Norcontrol).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aleksandrnew
сообщение 3.3.2008, 0:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 10321



АПС -это аварийно-предупредительная сигнализация. А блок питания серии TSX (Telemechanique) который
заменил приехавший спец из Англии.Компания заплатила за приезд и замену блока 60т. фунтов.В акте,
damage report ,причиной названо падение напряжения.Блок этот питал компьютер обеспечивавший зашиту и управление компрессорами сжижения газа.Зато таперь я могу легко требовать,для таких целей закупку повыш. тр-ра 380/440в.А частота для этого не так критична. Ну а моторы вроде пока работают,правда не в полную силу.Всех благодарю за содействие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 22:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены