Подскажите, так сколько все же раз в год проверяется сопротивление заземления молниеотводов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 4.8.2017, 11:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3696
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый Олега! Об этом мы тоже слышали и знаем, но это не добавляет порядка в наши стройные ряды испытателей.
С 01.12.2011 г. на территории Российской Федерации утверждены и введены в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. №795-ст. две из четырех частей МЭК-62305:2010:
-ГОСТ Р МЭК 62305-1--2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы». Идентичен МЭК 62305-1:2010;
-ГОСТ Р МЭК 62305-2--2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска». Идентичен МЭК 62305-2:2010.
Не имеют идентичных российских стандартов третья и четвертая части МЭК-62305:2010:
-МЭК 62305–3:2010 Защита от молнии. Часть 3. Физические повреждения зданий, сооружений и опасность для жизни.
-МЭК 62305–4:2010 Защита от атмосферного электричества. Часть 4. Электрические и электронные системы внутри зданий и сооружений.
В Российской Федерации продолжают действовать утвержденная приказом Министерства энергетики России № 280 от 30.06.2003 г. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СО–153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". В основу СО–153-34.21.122-2003 положены требования уже не действующих стандартов МЭК 61024 и МЭК 61312, а так же ряд уточненных методик из «Инструкции по молниезащите зданий и сооружений», РД 34.21.122-87. Таким образом, совершенно очевидна возможность расхождения требований инструкции СО-153-34.21.122-2003 и стандартов серии ГОСТ Р МЭК 62305, которая может быть устранена только путем переиздания указанной инструкции, с учетом положений новых ГОСТ Р.
Согласно разъяснению Ростехнадзора № 10-03-04/182 от 01.12.2004 года обе инструкции носят рекомендательный характер и до выхода соответствующего технического регламента могут быть равноправно использованы при решении задач проектирования и строительства объектов разного назначения. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.

Что Вы можете сказать об этом?


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.8.2017, 16:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 4.8.2017, 11:31) *
Что Вы можете сказать об этом?

Уважаемый Ваня Иванов! Об этом я могу сказать только то же самое.
К 3-й части МЭК 62305 отношусь доверительно на основании рекомендации в (*) из Приложения ДА к ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010.
Замечу, что в МЭК 62305 "рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее 10 Ом, измеренное на низкой частоте)".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 2:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены