Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падение напряжения на генераторе

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 7.8.2017, 16:41
Сообщение #1





Гости






Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники.
Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем).
В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора.

Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается.
И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое.
Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем.
На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении.

Может кто подскажет в чем может быть проблема?
с ссылок на фото уберите пробелы

pp. userapi. com/c836634/v836634379/5c793/88HmJqcjPq8.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8ad/BE5VdGlPNow.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8b6/be9RMya-ecI.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8bf/_MmRi4sRbbI.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 7.8.2017, 17:33
Сообщение #2





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2017, 17:29) *
Уважаемый Александр!
Вероятно, у Вашего генератора барахлит автоматический регулятор выходного напряжения. Как Ваш генератор работает на холостом режиме (при полностью отключенной нагрузке)?


Без нагрузки работает ровно - 390 держит, изменения в пределах 1-2 единиц по напряжению.


Почему тогда при большей нагрузке в течении дня работает без проблем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Падение напряжения на генераторе   7.8.2017, 16:41
- - S-cream   RE: Падение напряжения на генераторе   7.8.2017, 16:50
- - Ваня Иванов   Уважаемый Александр! Вероятно, у Вашего генера...   7.8.2017, 17:29
- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2017, 17:29) Ува...   7.8.2017, 17:33
- - Ваня Иванов   Очень странно! А каким образом Вы отключаете н...   7.8.2017, 17:50
- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2017, 17:50) Оче...   7.8.2017, 18:08
- - Гость   во загнул, ошибка не критическая но, гена останавл...   7.8.2017, 18:33
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Гость @ 7.8.2017, 18:33) во загнул...   7.8.2017, 18:48
|- - Гость   Цитата(Гость_Александр_* @ 7.8.2017, 18:4...   7.8.2017, 19:12
- - gomed12   По-моему, вам необходимо разобраться с системой во...   7.8.2017, 21:43
- - Ваня Иванов   Уважаемый Александр! У Вас в ТЦ случайно не ус...   8.8.2017, 0:41
|- - gomed12   По представленному скану монитора, коэф. мощности ...   8.8.2017, 10:34
- - Гость_Бывалый_*   Цитата(Гость @ 7.8.2017, 19:12) Желающие ...   8.8.2017, 9:50
- - Pantryk   Если идет перекомпенсация, то напряжение же растет...   8.8.2017, 10:38
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 8.8.2017, 10:34) По пред...   8.8.2017, 12:52
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2017, 12:52) А в...   8.8.2017, 13:39
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2017, 12:52) Кр...   8.8.2017, 18:18
- - Pantryk   А буковку С я то и незаметил. Цитатадаёт команду с...   8.8.2017, 14:34
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 8.8.2017, 18:18) А в чем с...   9.8.2017, 2:05
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2017, 2:05) Уваж...   9.8.2017, 4:13
- - Pantryk   ЦитатаМагнитная связь обеих обмоток слабее здесь п...   9.8.2017, 9:25
- - наблюдающий   Цитата(rosck @ 9.8.2017, 4:13) А вот что ...   10.8.2017, 9:38
|- - Гость_Александр_*   Цитата(наблюдающий @ 10.8.2017, 9:38) Ког...   10.8.2017, 12:45
|- - rosck   Цитата(наблюдающий @ 10.8.2017, 9:38) Ког...   10.8.2017, 16:59
- - Pantryk   какой состав нагрузки в ночное время? Как вариант ...   10.8.2017, 15:45