Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники. Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем). В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора. Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается. И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое. Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем. На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении. Может кто подскажет в чем может быть проблема? с ссылок на фото уберите пробелы pp. userapi. com/c836634/v836634379/5c793/88HmJqcjPq8.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8ad/BE5VdGlPNow.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8b6/be9RMya-ecI.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8bf/_MmRi4sRbbI.jpg |
|
|
7.8.2017, 21:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, вам необходимо разобраться с системой возбуждения генератора. При преобладающей активно-индуктивной нагрузке для поддержания постоянства напряжения, при возрастании тока нагрузки генератора обычно увеличивают ток возбуждения. Видимо в обозначенных условиях, при уменьшении активно-индуктивной нагрузки, когда для поддержания выходного напряжения необходимо уменьшать ток возбуждения генератора, этого уменьшения не происходит.
По-моему, необходимо произвести наладку системы управления генератора, разобраться с обратной связью по току, снять внешние и регулировочные характеристики генератора для анализа обозначенных случаев. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»