Падение напряжения на генераторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения на генераторе |
Гость_Гость_Александр_*_* |
7.8.2017, 16:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники. Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем). В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора. Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается. И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое. Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем. На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении. Может кто подскажет в чем может быть проблема? с ссылок на фото уберите пробелы pp. userapi. com/c836634/v836634379/5c793/88HmJqcjPq8.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8ad/BE5VdGlPNow.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8b6/be9RMya-ecI.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8bf/_MmRi4sRbbI.jpg |
|
|
8.8.2017, 12:52
Сообщение
#2
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
По представленному скану монитора, коэф. мощности (0,93) в норме (19 кВАр не критично) и вряд ли КРМ в наличии... А в норме ли коэффициент мощности? А не ёмкостный ли характер нагрузки показывает буква "С" после цифры 0,93 ??? Почти 20 кВАр "не критично" при мощности 50 кВт (почти 50% от мощности нагрузки - не многовато ли)? Может я упал с Луны и на Земле все законы электротехники работают по другому? А давайте, чтобы не разводить пустой спор, внимательно посмотрим типовую диаграмму мощностей синхронного генератора (кто в этом понимает хоть немного): Красный вектор нарисован мною специально для тех, кто считает коэффициент мощности 0,93 (без уточнения характера нагрузки), некритичным. Так вот, для активно-ёмкостного характера нагрузки коэффициент мощности 0,93 очень даже критичен, если не сказать больше - такой коэффициент мощности просто опасен! Если идет перекомпенсация, то напряжение же растет... Именно так! Поэтому микропроцессорный контроллер даёт команду системе возбуждения на снижение напряжения, и оно снижается до тех пор, пока не сработает защита по минимальному напряжению! Смотрим внимательно регулировочные характеристики синхронного генератора: Александр, куда Вы запропастились? Чтобы у Вас не было проблем при работе генератора ночью, необходимо на ночь отключать конденсаторные батареи КРМ, а лучше их совсем отключить, чтобы не мешали работать! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.8.2017, 1:35 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
||
|
|||
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 15:02 |
|