Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники. Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем). В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора. Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается. И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое. Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем. На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении. Может кто подскажет в чем может быть проблема? с ссылок на фото уберите пробелы pp. userapi. com/c836634/v836634379/5c793/88HmJqcjPq8.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8ad/BE5VdGlPNow.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8b6/be9RMya-ecI.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8bf/_MmRi4sRbbI.jpg |
|
|
8.8.2017, 14:34
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А буковку С я то и незаметил.
Цитата даёт команду системе возбуждения на снижение напряжения, и оно снижается до тех пор, пока не сработает защита по минимальному напряжению Но возможно в контроллере тоже есть проблема, т.к. регулятор он на то и регулятор чтобы поддерживать выходное напряжение постоянным. У него ж не ступеньчатое регулирование чтобы при определенном пороге вырубать возбуждение. Возбуждение регулируется ровно на столько, чтобы выходной параметр остался неизменным (возможно с небольшим отклонением). Тем более если нижний порог возбуждения достигнут, но этого недостаточно, то напряжение продолжит расти. А чем опасна розовая зона слева от оси OP до кривых ограничивающих устойчивость и нагрев конструктивных элементов? Красные зоны ИМХО должны быть левее этих кривых т.к. при небольшой емкостной составляющей работа все же возможна, хоть и нежелательна. Цитата при мощности 50 кВт (почти 50% от мощности нагрузки - не многовато ли)? Это перпендикулярные вектора, они складываются геометрически. Полная мощность 54 кВА, из них 50% реактивки, тогда активки 27 кВт? Нет активки 50 кВт. Вы все правильно говорите, есть проблема с перекомпенсацией, и возможно это причина неправильной работы, но причина из-за проблемы в регуляторе, т.к. такой (я все же считаю, что небольшой) коэффициент емкостной мощности он должен был отработать корректно. Подскажите, откуда у вас такие красочные рисунки, вы их сами рисуете? Вот эти все подписи на диаграмме мощностей генератора, я когда-то долго искал причины этих ограничений, а тут прям сказка - все подписано. Хотелось бы расшифровку остальных углов и векторов, обозначенных на картинке т.к. ое что я уже забыл. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 16:15 |
|