Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падение напряжения на генераторе

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 7.8.2017, 16:41
Сообщение #1





Гости






Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники.
Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем).
В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора.

Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается.
И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое.
Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем.
На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении.

Может кто подскажет в чем может быть проблема?
с ссылок на фото уберите пробелы

pp. userapi. com/c836634/v836634379/5c793/88HmJqcjPq8.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8ad/BE5VdGlPNow.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8b6/be9RMya-ecI.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8bf/_MmRi4sRbbI.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 8.8.2017, 12:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 8.8.2017, 10:34) *
По представленному скану монитора, коэф. мощности (0,93) в норме (19 кВАр не критично) и вряд ли КРМ в наличии...

А в норме ли коэффициент мощности? А не ёмкостный ли характер нагрузки показывает буква "С" после цифры 0,93 ??? Почти 20 кВАр "не критично" при мощности 50 кВт (почти 50% от мощности нагрузки - не многовато ли)? Может я упал с Луны и на Земле все законы электротехники работают по другому? А давайте, чтобы не разводить пустой спор, внимательно посмотрим типовую диаграмму мощностей синхронного генератора (кто в этом понимает хоть немного):
Прикрепленное изображение

Красный вектор нарисован мною специально для тех, кто считает коэффициент мощности 0,93 (без уточнения характера нагрузки), некритичным. Так вот, для активно-ёмкостного характера нагрузки коэффициент мощности 0,93 очень даже критичен, если не сказать больше - такой коэффициент мощности просто опасен!

Цитата(Pantryk @ 8.8.2017, 10:38) *
Если идет перекомпенсация, то напряжение же растет...

Именно так! Поэтому микропроцессорный контроллер даёт команду системе возбуждения на снижение напряжения, и оно снижается до тех пор, пока не сработает защита по минимальному напряжению! Смотрим внимательно регулировочные характеристики синхронного генератора:
Прикрепленное изображение

Александр, куда Вы запропастились? Чтобы у Вас не было проблем при работе генератора ночью, необходимо на ночь отключать конденсаторные батареи КРМ, а лучше их совсем отключить, чтобы не мешали работать!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.8.2017, 1:35


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.8.2017, 18:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2017, 12:52) *
[attachment=51548:________...________.png]
Красный вектор нарисован мною специально для тех, кто считает коэффициент мощности 0,93 (без уточнения характера нагрузки), некритичным. Так вот, для активно-ёмкостного характера нагрузки коэффициент мощности 0,93 очень даже критичен, если не сказать больше - такой коэффициент мощности просто опасен!

А в чем собственно в этом случаи будет заключаться эта опасность? в зоне KMBO. Ведь приведенная диаграмма дана для турбогенераторов работающих параллельно с сетью, в режиме синхронизма и уменьшения тока возбуждения может привести к неустойчивой работе и выходу с синхронизма со всеми вытекающими последствиями. Но ведь у ТС генератор автономный. Что может с ним произойти нехорошего, при таких показателях нагрузки и коэффициента мощности?
Я не придираюсь , просто интересно.


Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2017, 0:41) *
Когда ночью происходит отключение почти половины мощности нагрузки, происходит перекомпенсация и генератор начинает автоматически снижать возбужение до тех пор, пока не сработает защита по минимальному напряжению.

В современных генераторах стоят электронные регуляторы напряжения. Они не только регулируют но и стабилизируют напряжение. При увеличении напряжения на выходе генератора. Регулятор начнет снижать ток, а при снижении ниже нормы, увеличивать ток возбуждения пытаясь удержать стабильное напряжение на выходе генератора. Читал где то, что синхронный генератор может возбудится сам при емкостной нагрузки. Может возник такой режим работы, и емкостная нагрузка мешает нормальной работе регулятора и он просто глючит. Интересно было бы узнать что происходит с током обмотки возбуждения когда валится напряжение.

Сообщение отредактировал rosck - 8.8.2017, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Падение напряжения на генераторе   7.8.2017, 16:41
- - S-cream   RE: Падение напряжения на генераторе   7.8.2017, 16:50
- - Ваня Иванов   Уважаемый Александр! Вероятно, у Вашего генера...   7.8.2017, 17:29
- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2017, 17:29) Ува...   7.8.2017, 17:33
- - Ваня Иванов   Очень странно! А каким образом Вы отключаете н...   7.8.2017, 17:50
- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2017, 17:50) Оче...   7.8.2017, 18:08
- - Гость   во загнул, ошибка не критическая но, гена останавл...   7.8.2017, 18:33
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Гость @ 7.8.2017, 18:33) во загнул...   7.8.2017, 18:48
|- - Гость   Цитата(Гость_Александр_* @ 7.8.2017, 18:4...   7.8.2017, 19:12
- - gomed12   По-моему, вам необходимо разобраться с системой во...   7.8.2017, 21:43
- - Ваня Иванов   Уважаемый Александр! У Вас в ТЦ случайно не ус...   8.8.2017, 0:41
|- - gomed12   По представленному скану монитора, коэф. мощности ...   8.8.2017, 10:34
- - Гость_Бывалый_*   Цитата(Гость @ 7.8.2017, 19:12) Желающие ...   8.8.2017, 9:50
- - Pantryk   Если идет перекомпенсация, то напряжение же растет...   8.8.2017, 10:38
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 8.8.2017, 10:34) По пред...   8.8.2017, 12:52
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2017, 12:52) А в...   8.8.2017, 13:39
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2017, 12:52) Кр...   8.8.2017, 18:18
- - Pantryk   А буковку С я то и незаметил. Цитатадаёт команду с...   8.8.2017, 14:34
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 8.8.2017, 18:18) А в чем с...   9.8.2017, 2:05
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2017, 2:05) Уваж...   9.8.2017, 4:13
- - Pantryk   ЦитатаМагнитная связь обеих обмоток слабее здесь п...   9.8.2017, 9:25
- - наблюдающий   Цитата(rosck @ 9.8.2017, 4:13) А вот что ...   10.8.2017, 9:38
|- - Гость_Александр_*   Цитата(наблюдающий @ 10.8.2017, 9:38) Ког...   10.8.2017, 12:45
|- - rosck   Цитата(наблюдающий @ 10.8.2017, 9:38) Ког...   10.8.2017, 16:59
- - Pantryk   какой состав нагрузки в ночное время? Как вариант ...   10.8.2017, 15:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 9:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены