Падение напряжения на генераторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения на генераторе |
Гость_Гость_Александр_*_* |
7.8.2017, 16:41
Сообщение
#1
|
Гости |
Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники. Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем). В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора. Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается. И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое. Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем. На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении. Может кто подскажет в чем может быть проблема? с ссылок на фото уберите пробелы pp. userapi. com/c836634/v836634379/5c793/88HmJqcjPq8.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8ad/BE5VdGlPNow.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8b6/be9RMya-ecI.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8bf/_MmRi4sRbbI.jpg |
|
|
9.8.2017, 2:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А в чем собственно в этом случаи будет заключаться эта опасность? в зоне KMBO. Ведь приведенная диаграмма дана для турбогенераторов работающих параллельно с сетью, в режиме синхронизма и уменьшения тока возбуждения может привести к неустойчивой работе и выходу с синхронизма со всеми вытекающими последствиями. Но ведь у ТС генератор автономный. Что может с ним произойти нехорошего, при таких показателях нагрузки и коэффициента мощности? Уважаемые коллеги! Мы как обычно цепляемся за частности, не замечая общего (за деревьями не видим леса). Чтобы вас не смущало слово "турбогенераторы" я заменил его словом "генераторы" на диаграмме мощности - от этого она не утратила свой смысл, все физические процессы что в турбогенераторах, что в дизельгенераторах, что в газотурбинных генераторах или (не побоюсь этого слова) в генераторах АЭС идентичны. Разница заключается лишь в мощности этих синхронных генераторов. Идём дальше. Тот факт, что у ТС генератор автономный не исключает вредных для него последствий при работе в ёмкостном квадранте. Систематическая работа синхронных генераторов с коэффициентом мощности cosφ, близким к единице, как в ёмкостном, так и в индуктивном квадранте является причиной увеличения потоков рассеяния в лобовых частях обмоток статора и повышенного нагрева крайних пакетов стали статора. Этот дополнительный нагрев обусловлен повышенной результирующей индукцией в торцевых зонах генератора, что объясняется слабой магнитной связью обмоток статора и ротора в этих зонах и недостаточной компенсацией потока рассеяния статора потоком ротора. Магнитная связь обеих обмоток слабее здесь потому, что поля, образуемые лобовыми частями обмоток статора и ротора, вынуждены замыкаться большей частью по воздуху. Эти изменения температуры приводят к повреждениям активной стали синхронного генератора: ослаблению опрессовки зубцов крайних пакетов статора, отламыванию отдельных листов зубцов из-за температурных деформаций сердечника, к вибрации ослабленных листов под воздействием электромагнитных сил и т. п. В результате надёжность и долговечность синхронных генераторов при работе с коэффициентом мощности cosφ, близким к единице, как в ёмкостном, так и в индуктивном квадранте, резко снижается и часто приводит к серьёзным авариям, что влечёт за собой необходимость выполнения сложных ремонтных работ! Именно поэтому в своё время отменили премирование электротехнического персонала потребителей за поддержание высокого косинуса фи. Массовое увлечение компесацией реактивной мощности пагубно отразилось на работе генерирующих предприятий, т.к. наш народ ни в чём не знает меры, понатыкали устройств КРМ где надо и где не надо, в результате чего стали всё чаще возникать проблемы с генераторами. Вот и у нашего ТС, похоже, аналогичная проблема, подождём - увидим... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.8.2017, 2:07 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2025, 9:19 |
|