Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники. Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем). В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора. Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается. И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое. Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем. На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении. Может кто подскажет в чем может быть проблема? с ссылок на фото уберите пробелы pp. userapi. com/c836634/v836634379/5c793/88HmJqcjPq8.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8ad/BE5VdGlPNow.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8b6/be9RMya-ecI.jpg pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8bf/_MmRi4sRbbI.jpg |
|
|
Гость_наблюдающий_* |
10.8.2017, 9:38
Сообщение
#2
|
Гости |
А вот что происходит нехорошего с генератором при переходе в красную зону с зеленой влево через линию ОB, когда емкостная нагрузка близка к нулю? Когда емкостная нагрузка генератора близка к нулю вектор мощности будет находиться далеко в "зелёной зоне". А чтобы этот вектор перешёл-таки в "красную зону" емкостная нагрузка должна превышать индуктивную, а это и есть перекомпенсация со всеми вытекающими последствиями, опасными для генератора. А что нам скажет ТС? Что-то он подозрительно притих? |
|
|
10.8.2017, 16:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Когда емкостная нагрузка генератора близка к нулю вектор мощности будет находиться далеко в "зелёной зоне". А чтобы этот вектор перешёл-таки в "красную зону" емкостная нагрузка должна превышать индуктивную Это понятно. Не понятно другое. Судя по диаграмме мощностей даже при небольшой емкостной нагрузки генератор уходит в красную опасную зону. Ну и там же есть две дуги ограничивающие зону работы генератора обе они проходят по или близко границы красной зоны слева. Первая дуга NK ограничивает работу по устойчивости, это тоже понятно, при слабом магнитном поле ротора он может выйти из синхронизма, что может привести к серьезной аварии. Выход за вторую дугу МК вызовет нагрев некоторых элементов статора и тоже может привести к выходу из строя генератора, но ведь это при некоторой емкостной нагрузки. Судя по диаграмме совсем не близкой к нулю. На диаграмме указана красная зона, внизу подписана как опасная зона работы турбогенератора.Это зона начинается от оси где проходит раздел между емкостной и индуктивной нагрузкой. Причем даже при незначительном емкостном токе (опережающем напряжение) даже при нулевом активном токе, генератор переходит в красную зону. В чем эта опасность заключается, какой физический вред может нанести генератору такой режим работы. какой состав нагрузки в ночное время? Как вариант - импульсные блоки питания в светильниках и другой аппаратуре, остающейся ночью влияют на регулятор генератора и тот неправильно определяет напряжение. Поддерживаю. Электронный регулятор напряжения может неправильно измерять искаженное напряжение и воспринимать его как несколько большее, при этом он может дать команду на понижение тока возбуждения. Сделайте фото внутренностей щита генератора. Для правильного диагноза, хорошо было бы измерить ток возбуждения генератора, под нагрузкой, в холостую и в момент понижения напряжения. Только потом можно делать какие то выводы. Сообщение отредактировал rosck - 10.8.2017, 17:01 |
|
|