Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падение напряжения на генераторе

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 7.8.2017, 16:41
Сообщение #1





Гости






Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники.
Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем).
В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора.

Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается.
И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое.
Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем.
На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении.

Может кто подскажет в чем может быть проблема?
с ссылок на фото уберите пробелы

pp. userapi. com/c836634/v836634379/5c793/88HmJqcjPq8.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8ad/BE5VdGlPNow.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8b6/be9RMya-ecI.jpg
pp. userapi. com/c836634/v836634331/5c8bf/_MmRi4sRbbI.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_наблюдающий_*
сообщение 10.8.2017, 9:38
Сообщение #2





Гости






Цитата(rosck @ 9.8.2017, 4:13) *
А вот что происходит нехорошего с генератором при переходе в красную зону с зеленой влево через линию ОB, когда емкостная нагрузка близка к нулю?

Когда емкостная нагрузка генератора близка к нулю вектор мощности будет находиться далеко в "зелёной зоне". А чтобы этот вектор перешёл-таки в "красную зону" емкостная нагрузка должна превышать индуктивную, а это и есть перекомпенсация со всеми вытекающими последствиями, опасными для генератора. А что нам скажет ТС? Что-то он подозрительно притих? icon_neutral.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.8.2017, 16:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(наблюдающий @ 10.8.2017, 9:38) *
Когда емкостная нагрузка генератора близка к нулю вектор мощности будет находиться далеко в "зелёной зоне". А чтобы этот вектор перешёл-таки в "красную зону" емкостная нагрузка должна превышать индуктивную

Это понятно. Не понятно другое. Судя по диаграмме мощностей даже при небольшой емкостной нагрузки генератор уходит в красную опасную зону. Ну и там же есть две дуги ограничивающие зону работы генератора обе они проходят по или близко границы красной зоны слева. Первая дуга NK ограничивает работу по устойчивости, это тоже понятно, при слабом магнитном поле ротора он может выйти из синхронизма, что может привести к серьезной аварии. Выход за вторую дугу МК вызовет нагрев некоторых элементов статора и тоже может привести к выходу из строя генератора, но ведь это при некоторой емкостной нагрузки. Судя по диаграмме совсем не близкой к нулю. На диаграмме указана красная зона, внизу подписана как опасная зона работы турбогенератора.Это зона начинается от оси где проходит раздел между емкостной и индуктивной нагрузкой. Причем даже при незначительном емкостном токе (опережающем напряжение) даже при нулевом активном токе, генератор переходит в красную зону. В чем эта опасность заключается, какой физический вред может нанести генератору такой режим работы.

Цитата(Pantryk @ 10.8.2017, 15:45) *
какой состав нагрузки в ночное время? Как вариант - импульсные блоки питания в светильниках и другой аппаратуре, остающейся ночью влияют на регулятор генератора и тот неправильно определяет напряжение.

Поддерживаю. Электронный регулятор напряжения может неправильно измерять искаженное напряжение и воспринимать его как несколько большее, при этом он может дать команду на понижение тока возбуждения. Сделайте фото внутренностей щита генератора. Для правильного диагноза, хорошо было бы измерить ток возбуждения генератора, под нагрузкой, в холостую и в момент понижения напряжения. Только потом можно делать какие то выводы.

Сообщение отредактировал rosck - 10.8.2017, 17:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Падение напряжения на генераторе   7.8.2017, 16:41
- - S-cream   RE: Падение напряжения на генераторе   7.8.2017, 16:50
- - Ваня Иванов   Уважаемый Александр! Вероятно, у Вашего генера...   7.8.2017, 17:29
- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2017, 17:29) Ува...   7.8.2017, 17:33
- - Ваня Иванов   Очень странно! А каким образом Вы отключаете н...   7.8.2017, 17:50
- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2017, 17:50) Оче...   7.8.2017, 18:08
- - Гость   во загнул, ошибка не критическая но, гена останавл...   7.8.2017, 18:33
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Гость @ 7.8.2017, 18:33) во загнул...   7.8.2017, 18:48
|- - Гость   Цитата(Гость_Александр_* @ 7.8.2017, 18:4...   7.8.2017, 19:12
- - gomed12   По-моему, вам необходимо разобраться с системой во...   7.8.2017, 21:43
- - Ваня Иванов   Уважаемый Александр! У Вас в ТЦ случайно не ус...   8.8.2017, 0:41
|- - gomed12   По представленному скану монитора, коэф. мощности ...   8.8.2017, 10:34
- - Гость_Бывалый_*   Цитата(Гость @ 7.8.2017, 19:12) Желающие ...   8.8.2017, 9:50
- - Pantryk   Если идет перекомпенсация, то напряжение же растет...   8.8.2017, 10:38
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 8.8.2017, 10:34) По пред...   8.8.2017, 12:52
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2017, 12:52) А в...   8.8.2017, 13:39
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 8.8.2017, 12:52) Кр...   8.8.2017, 18:18
- - Pantryk   А буковку С я то и незаметил. Цитатадаёт команду с...   8.8.2017, 14:34
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 8.8.2017, 18:18) А в чем с...   9.8.2017, 2:05
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2017, 2:05) Уваж...   9.8.2017, 4:13
- - Pantryk   ЦитатаМагнитная связь обеих обмоток слабее здесь п...   9.8.2017, 9:25
- - наблюдающий   Цитата(rosck @ 9.8.2017, 4:13) А вот что ...   10.8.2017, 9:38
|- - Гость_Александр_*   Цитата(наблюдающий @ 10.8.2017, 9:38) Ког...   10.8.2017, 12:45
|- - rosck   Цитата(наблюдающий @ 10.8.2017, 9:38) Ког...   10.8.2017, 16:59
- - Pantryk   какой состав нагрузки в ночное время? Как вариант ...   10.8.2017, 15:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 9:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены