![]() ноль , почему греется ноль на трёхфазном счетчике(ввод в трёхэтажный котедж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ноль , почему греется ноль на трёхфазном счетчике(ввод в трёхэтажный котедж |
Гость_Гость_сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
горит ноль на трехфазном счетчике по 10 кВт на фазе ввод в котедж
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания .видеокамеры, охранные системы,А заземление хреновое или все это вообще работает без заземления.Поэтому ноль до счетчика повторно и как положено заземлить. По розетками кинуть РЕ и всю электронику в те розетки только и включать. Если автор считает что заземление не при делах, я не против пусть делает как ему хочется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 3:02 |
|
![]() |