Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ноль , почему греется ноль на трёхфазном счетчике(ввод в трёхэтажный котедж

Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 14.8.2017, 21:57
Сообщение #1





Гости






горит ноль на трехфазном счетчике по 10 кВт на фазе ввод в котедж
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 17.8.2017, 7:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания .видеокамеры, охранные системы,А заземление хреновое или все это вообще работает без заземления.Поэтому ноль до счетчика повторно и как положено заземлить. По розетками кинуть РЕ и всю электронику в те розетки только и включать. Если автор считает что заземление не при делах, я не против пусть делает как ему хочется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 18.8.2017, 11:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1350
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(шахтер @ 17.8.2017, 4:07) *
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания

Да, это всё нелинейные нагрузки, которые сильно искажают форму тока, т.е. генерируют высшие гармоники тока.
А например третья и кратные ей гармоники в нулевом проводе не вычитаются, а наоборот складываются.
В результате ток нулевого провода может значительно превышать фазные токи, раза в полтора и более.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 0:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены