горит ноль на трехфазном счетчике по 10 кВт на фазе ввод в котедж
|
|
|
17.8.2017, 7:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания .видеокамеры, охранные системы,А заземление хреновое или все это вообще работает без заземления.Поэтому ноль до счетчика повторно и как положено заземлить. По розетками кинуть РЕ и всю электронику в те розетки только и включать. Если автор считает что заземление не при делах, я не против пусть делает как ему хочется.
|
|
|
18.8.2017, 11:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1350 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Так бывает если много однофазных нагрузок, типа компьютеры.всевозможные импульсные блоки питания Да, это всё нелинейные нагрузки, которые сильно искажают форму тока, т.е. генерируют высшие гармоники тока. А например третья и кратные ей гармоники в нулевом проводе не вычитаются, а наоборот складываются. В результате ток нулевого провода может значительно превышать фазные токи, раза в полтора и более. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|