Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Можно ли пропустить через бесшинный трансформатор тока 500/5 одновременно 3 медные жилы 50мм2 , Можно ли пропустить через трансформатор тока одновременно 3 жилы

Гость_Гость_*
сообщение 20.8.2017, 11:53
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Господа специалисты, подскажите пжл., можно ли пропустить через каждый из трёх трансформаторов тока 500/5 одновременно 3 медные жилы по 50мм2. Трансформаторы питают счётчик.
Ввод на 500А, от него на 3 автомата по 160А.

Трансформаторы бесшинные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 21.8.2017, 0:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Если не сложно, подскажите, если ток на фазе будет 340А, можно ставить трансформатор тока 500/5? Не повлияет это на показания счётчика?

Согласно ПУЭ допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 4:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены