Уважаемые коллеги, постоянные участники форума и гости! По многочисленным просьбам трудящихся и учащихся представляю пошаговую инструкцию по построению диаграммы мощностей синхронного генератора:
![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 1:19 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вся представленная Вами информация и найденная мной, по нагреву крайних пакетов сердечника в следствии потоков рассеивания при не оптимальных COS фи дается на турбогенераторы большой мощности работающие на электростанциях. Для автономных генераторов небольшой мощности (интересны именно эти генераторы) никаких запретов, ограничений и рекомендаций как не странно не нашел. Но вернемся к нашим турбогенераторам.
Вот попался такой документ ГОСТ 533-2000 Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия Выкладываю фрагмент относящийся к данной теме. 4.17 Изготовитель в инструкции по эксплуатации должен приводить нагрузочную диаграмму, показывающую пределы работы турбогенератора по реактивной нагрузке Q в зависимости от активной мощности Р, обусловленные допустимыми температурами или превышениями температур, а в необходимых случаях также статической устойчивостью машины. Диаграмму приводят для режима работы с номинальными напряжением, частотой тока, температурами охлаждающих сред и давлением водорода (для машин с водородным охлаждением). По нагревам в торцевых зонах статора турбогенераторы должны допускать работу с номинальной активной нагрузкой в режиме потребления реактивной мощности при коэффициенте мощности, равном 0,95. Типовая диаграмма приведена на рисунке 2. Границы диаграммы определяются следующими ограничениями: - кривая А соответствует работе с номинальным током возбуждения и поэтому характеризуется примерно постоянным превышением температуры обмотки ротора; - кривая В соответствует работе с номинальным током статора и характеризуется примерно постоянным превышением температуры обмотки статора; - кривая С показывает предел, обусловленный местными нагревами в торцевой зоне или статической устойчивостью машины, или комбинацией обоих эффектов. Точке Н соответствует номинальная мощность. По соглашению между изготовителем и заказчиком следует приводить также и другие диаграммы для условий работы при отклонениях напряжения и частоты в соответствии с 4.4 и параметров охлаждающих сред, отличающихся от номинальных. Генератор должен работать в пределах границ диаграммы при заданных условиях по напряжению, частоте, температурам охлаждающих сред и давлению водорода. Работа вне границ может приводить к сокращению срока службы машины. Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST5332000Mashinyelektri.html По госту обязан работать долговременно в пределах границ диаграмм мощности, при COS фи отличном от оптимального. Сообщение отредактировал rosck - 22.8.2017, 19:29 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |