Диаграмма мощностей синхронного генератора

Ваня Иванов
сообщение 18.8.2017, 18:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги, постоянные участники форума и гости! По многочисленным просьбам трудящихся и учащихся представляю пошаговую инструкцию по построению диаграммы мощностей синхронного генератора:
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 960.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9806


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 1:19


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 22.8.2017, 23:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый rosck! Вы сами подтвердили мои теоретические выкладки. Любой генератор должен длительно работать в пределах установленных изготовителем границ, но не на самих границах и тем более за их пределами! Поэтому номинальным режимом работы всех генераторов, в том числе и автономных, является режим работы при cosφ = 0,8...0,9, и Вы нигде не найдёте требование, чтобы синхронный генератор работал строго при cosφ = 1,0. Почему? Попытаюсь ещё раз объяснить "на пальцах".
Большинство потребительских электроустановок имеет активно-индуктивный характер, которые являются потребителями отстающего реактивного тока, то есть для синхронного генератора они являются активно-индуктивной нагрузкой. Поэтому генератор должен сгенерировать этот отстающий реактивный ток и выдать его в сеть, к которой подключены такие потребители. При этом для сети синхронный генератор будет являться ёмкостью, потребляющей опережающий реактивный ток. Говоря другими словами, в системе, где имеются реактивные элементы индуктивного и ёмкостного характера, идёт постоянная перекачка реактивной мощности между этими элементами, т.е. при определённой реактивной нагрузке генератор стремится установить баланс (равновесие) реактивных мощностей. Поэтому синхронные генераторы конструируются с расчётом их длительной работы при активно-индуктивном характере нагрузки, который для СГ является нормальным (номинальным) режимом работы.
Очень часто "слишком грамотные" энергетики решают скомпенсировать реактивную мощность, генерируемую активно-индуктивными электроприёмниками, путём установки самых дешёвых устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ), представляющих собой конденсаторные батареи, состоящие из небольшого количества секций. При этом из-за грубого ступенчатого регулирования ни о какой точной компенсации не может быть и речи, поэтому обычно выбирают мощность УКРМ по максимуму, чтобы получить cosφ = 1 при максимальной нагрузке. При сбросе нагрузки в ночное время получается избыток реактивной мощности, генерируемой конденсаторами УКРМ, поэтому происходит перекомпенсация, т.к. УКРМ имеют довольно длительную уставку по времени срабатывания (чтобы не переключались при малейшем изменении нагрузки). Куда деваться бедному синхронному генератору, чтобы не произлошло перенапряжение? Естественно, автоматика управления возбуждением генератора даёт команду на снижение тока возбуждения. При этом вполне вероятно срабатывание защиты по минимальному напряжению и генератор отключается. (Этот случай мы недавно обсуждали, но ТС, похоже, даже не понял, о чём идёт речь).
Вывод: слишком хорошо - это тоже плохо. Всё должно быть в меру!


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 23.8.2017, 19:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 22.8.2017, 23:50) *
Поэтому номинальным режимом работы всех генераторов, в том числе и автономных, является режим работы при cosφ = 0,8...0,9, и Вы нигде не найдёте требование, чтобы синхронный генератор работал строго при cosφ = 1,0. Почему?

Так и нету требований для работы генератора при cosφ = 0,8...0,9. Синхронный генератор работающий на электростанции должен подстроится под параметры сети.
В другой теме Вы заявили что cosφ 0,93 при емкостной нагрузки опасен для синхронного генератора. Мне просто стало интересно более подробно изучить эту проблему, так как часто имею дело с автономными электростанциями. Я пришел к выводу при сниженной активной нагрузки такой режим не опасен.

Сообщение отредактировал rosck - 23.8.2017, 19:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ваня Иванов   Диаграмма мощностей синхронного генератора   18.8.2017, 18:50
- - Pantryk   Просто афигенно!   18.8.2017, 23:19
- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 18.8.2017, 18:50) По...   20.8.2017, 16:44
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 20.8.2017, 16:44) ...проси...   21.8.2017, 13:05
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 21.8.2017, 13:05) Ув...   21.8.2017, 20:17
- - Pantryk   За описание построения еще раз спасибо. По поводу ...   21.8.2017, 20:32
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Вижу, что несмотря на все м...   22.8.2017, 1:17
- - rosck   Вся представленная Вами информация и найденная мно...   22.8.2017, 19:23
- - Ваня Иванов   Уважаемый rosck! Вы сами подтвердили мои теоре...   22.8.2017, 23:50
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 22.8.2017, 23:50) По...   23.8.2017, 19:30
- - Pantryk   А мне вот интересно, почему при потреблении реакти...   24.8.2017, 11:10
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Я уже предлагал Вам почитат...   24.8.2017, 14:13
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2017, 14:13) Ув...   24.8.2017, 16:41
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2017, 15:13) Пе...   24.8.2017, 17:44
- - Pantryk   ЦитатаЯ уже предлагал Вам почитать по данной теме ...   24.8.2017, 15:34
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 24.8.2017, 17:44) Вы сейча...   25.8.2017, 3:13
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 25.8.2017, 4:13) Ува...   25.8.2017, 16:00
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 25.8.2017, 16:00) 5.1.29. ...   26.8.2017, 13:54
- - rosck   Топчемся на месте. Можно так в футбол играть беско...   26.8.2017, 18:29
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 26.8.2017, 18:29) Топчемся...   26.8.2017, 23:15
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2017, 23:15) Ув...   27.8.2017, 4:06
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2017, 23:15) ес...   27.8.2017, 8:38
- - ig.mi   И я свои пять копеек...чисто практических ОЛЕГА я...   28.8.2017, 9:49
|- - Олега   Цитата(ig.mi @ 28.8.2017, 9:49) ..генерат...   28.8.2017, 12:39
|- - rosck   Цитата(ig.mi @ 28.8.2017, 9:49) Прикол со...   28.8.2017, 14:15
- - Pantryk   С выпрямителями тут не просто косинус. Тут разница...   28.8.2017, 15:10
- - rosck   Если возбуждение электронное, а это замкнутая сист...   28.8.2017, 19:00
- - ig.mi   Как с этим бороться ? Пока производитель озадачитс...   29.8.2017, 10:32
- - Pantryk   Цитатараскачиваются генераторы - фильтры. Это так,...   29.8.2017, 12:50
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 28.8.2017, 19:00) ...Так к...   29.8.2017, 14:39
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 29.8.2017, 14:39) На...   30.8.2017, 17:29
- - ig.mi   Да эти мысли уже давно имеют место быть, надо же к...   29.8.2017, 15:18
- - Pantryk   Фильтры есть не только встроенные, есть и отдельны...   29.8.2017, 17:12
- - Олега   Господа, поймите правильно, может коснуться шкурно...   29.8.2017, 18:06
- - Pantryk   1. Как в организации заведено. У тех ребят, что ст...   30.8.2017, 0:18
- - ig.mi   ИМХО, как для меня - практически работает соотноше...   30.8.2017, 21:49
- - Pantryk   Расскажите пожалуйста подробнее, откуда ноги унесл...   31.8.2017, 13:14
|- - rosck   Цитата(Pantryk @ 31.8.2017, 13:14) И еще ...   31.8.2017, 18:48
- - ig.mi   В деле пуска АД-главное условия пуска этого самого...   1.9.2017, 10:32
- - rosck   Посмотрел на технические данные ДГУ . Мощность ди...   1.9.2017, 19:57
- - ig.mi   Я бы даже не так сказал. Все современные производи...   2.9.2017, 9:42
- - rosck   Продолжение темы. Попробую ответить сам на свой ...   1.10.2017, 23:12
- - ig.mi   rosck, Наверное Вы точно попали в цель проблемы. О...   18.10.2017, 19:51
|- - rosck   Цитата(ig.mi @ 18.10.2017, 19:51) Однако,...   19.10.2017, 21:39
- - Pantryk   По поводу объяснения про поперечную ракцию якоря. ...   20.10.2017, 15:11
|- - rosck   Цитата(Pantryk @ 20.10.2017, 15:11) По по...   21.10.2017, 5:46
- - ig.mi   А может первопричина- банальное витковое замыкание...   23.10.2017, 9:35