Диаграмма мощностей синхронного генератора |
18.8.2017, 18:50
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемые коллеги, постоянные участники форума и гости! По многочисленным просьбам трудящихся и учащихся представляю пошаговую инструкцию по построению диаграммы мощностей синхронного генератора:
_____________________.pdf ( 960.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9806 Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 1:19 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
22.8.2017, 23:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый rosck! Вы сами подтвердили мои теоретические выкладки. Любой генератор должен длительно работать в пределах установленных изготовителем границ, но не на самих границах и тем более за их пределами! Поэтому номинальным режимом работы всех генераторов, в том числе и автономных, является режим работы при cosφ = 0,8...0,9, и Вы нигде не найдёте требование, чтобы синхронный генератор работал строго при cosφ = 1,0. Почему? Попытаюсь ещё раз объяснить "на пальцах".
Большинство потребительских электроустановок имеет активно-индуктивный характер, которые являются потребителями отстающего реактивного тока, то есть для синхронного генератора они являются активно-индуктивной нагрузкой. Поэтому генератор должен сгенерировать этот отстающий реактивный ток и выдать его в сеть, к которой подключены такие потребители. При этом для сети синхронный генератор будет являться ёмкостью, потребляющей опережающий реактивный ток. Говоря другими словами, в системе, где имеются реактивные элементы индуктивного и ёмкостного характера, идёт постоянная перекачка реактивной мощности между этими элементами, т.е. при определённой реактивной нагрузке генератор стремится установить баланс (равновесие) реактивных мощностей. Поэтому синхронные генераторы конструируются с расчётом их длительной работы при активно-индуктивном характере нагрузки, который для СГ является нормальным (номинальным) режимом работы. Очень часто "слишком грамотные" энергетики решают скомпенсировать реактивную мощность, генерируемую активно-индуктивными электроприёмниками, путём установки самых дешёвых устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ), представляющих собой конденсаторные батареи, состоящие из небольшого количества секций. При этом из-за грубого ступенчатого регулирования ни о какой точной компенсации не может быть и речи, поэтому обычно выбирают мощность УКРМ по максимуму, чтобы получить cosφ = 1 при максимальной нагрузке. При сбросе нагрузки в ночное время получается избыток реактивной мощности, генерируемой конденсаторами УКРМ, поэтому происходит перекомпенсация, т.к. УКРМ имеют довольно длительную уставку по времени срабатывания (чтобы не переключались при малейшем изменении нагрузки). Куда деваться бедному синхронному генератору, чтобы не произлошло перенапряжение? Естественно, автоматика управления возбуждением генератора даёт команду на снижение тока возбуждения. При этом вполне вероятно срабатывание защиты по минимальному напряжению и генератор отключается. (Этот случай мы недавно обсуждали, но ТС, похоже, даже не понял, о чём идёт речь). Вывод: слишком хорошо - это тоже плохо. Всё должно быть в меру! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
23.8.2017, 19:30
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Поэтому номинальным режимом работы всех генераторов, в том числе и автономных, является режим работы при cosφ = 0,8...0,9, и Вы нигде не найдёте требование, чтобы синхронный генератор работал строго при cosφ = 1,0. Почему? Так и нету требований для работы генератора при cosφ = 0,8...0,9. Синхронный генератор работающий на электростанции должен подстроится под параметры сети. В другой теме Вы заявили что cosφ 0,93 при емкостной нагрузки опасен для синхронного генератора. Мне просто стало интересно более подробно изучить эту проблему, так как часто имею дело с автономными электростанциями. Я пришел к выводу при сниженной активной нагрузки такой режим не опасен. Сообщение отредактировал rosck - 23.8.2017, 19:45 |
|
|