Диаграмма мощностей синхронного генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Диаграмма мощностей синхронного генератора |
18.8.2017, 18:50
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемые коллеги, постоянные участники форума и гости! По многочисленным просьбам трудящихся и учащихся представляю пошаговую инструкцию по построению диаграммы мощностей синхронного генератора:
_____________________.pdf ( 960.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9806 Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 1:19 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
28.8.2017, 9:49
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
И я свои пять копеек...чисто практических
ОЛЕГА я сталкивался с такмм неприятным явлением как фликкер-эффект при работе БГУ малой мощности (до 10ква) на емкостную нагрузку типа эпра и онлайновских УПСов (т.е. тех которые имеют постоянно работающий выпрямитель и кондёры на его выходе) для оргтехники. Лечилось это дело увеличением сечения силовых проводников, и то не всегда помогало, приходилось ставить более мощный электроагрегат. Ещё столкнулись с такой проблемой ДГУ на 20 ква не смог обеспечить работу трёхфазного упса номиналом 15ква. Проявлялось это дело так - при увеличении нагрузки на упс при работе от ДГУ последний начинал "раскачиваться" по частоте вплоть до обратного перехода упса на батареи, частота ДГУ выравнивалась и процесс повторялся вплоть до полного разряда батарей упса. Так что с ёмкостным косинусом может всплыть серьёзная проблема. По теме. На фирме много десятеов подопечных БГУ малой мощности которые работают на сварочные инверторы. Работают долго, многими сотнями моточасов. Есть несколько десятков объектов типа серверных и инверторных стоек операторов связи где тоже преобладает емкостная нагрузка. Прикол состоит в том что на некоторых объектах с загрузкой ДГУ под 100% генератор работает неустойчиво по частоте когда не работают компрессоры и чилеры кондеев. Т.е. нагрузка чисто емкостная-ДГУ колбасит, добавились кондеи, работает устойчиво.... Достаточно часто нагружаем ДГУ на резистивные нагрузочные модули с номинальной мощностью ДГУ, пока ничего от ротора-статора не отвалилось и не перегрелось. Последнее - интереса ради перелопатил мануалы производителей самих генераторов, начиная от совецких ЕСС и заканчивая всякими итальянцами, лерой сомер, стамфорд, нигде не нашёл предостережений производителя по косинусу |
|
|
28.8.2017, 12:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..генератор работает неустойчиво по частоте.. Уж не резонанс ли какой наступает.... с ёмкостным косинусом может всплыть серьёзная проблема. Как с этим бороться ? Пока производитель озадачится и доработает прорва времени уйдет. Что можно на сегодня предпринять ? практически ? |
|
|