Уважаемые коллеги, постоянные участники форума и гости! По многочисленным просьбам трудящихся и учащихся представляю пошаговую инструкцию по построению диаграммы мощностей синхронного генератора:
_____________________.pdf ( 960.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9806 Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 1:19 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
29.8.2017, 14:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Так как система регулировки напряжения обладает некоторой инерционностью, ток в обмотки возбуждения нарастает и падает не мгновенно и причем эта скорость зависит от нагрузки. Для оптимального быстродействия и устойчивой работы в этот ПИД регулятор заложены оптимальные настройки для работы на индуктивной нагрузки. Так как при емкостной нагрузки происходит реакция якоря с эффектом подмагничивания то повышается инерционность регулировки. С нарастанием тока возбуждения при команде поднять напряжения проблем нет, а вот при команде снизить напряжение магнитный поток из-за эффекта подмагничивания в СГ падает несколько медленнее. Попадалась информация что СГ при некоторой емкостной нагрузки может сам возбудится без поля возбуждения. Все это вызывает неустойчивую работу регулятора и он вместо плавной регулировки он начинает резко дергать, туда сюда... Наконец-то стали появляться разумные мысли... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 10:53 |
|