Диаграмма мощностей синхронного генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Диаграмма мощностей синхронного генератора |
18.8.2017, 18:50
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемые коллеги, постоянные участники форума и гости! По многочисленным просьбам трудящихся и учащихся представляю пошаговую инструкцию по построению диаграммы мощностей синхронного генератора:
_____________________.pdf ( 960.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9806 Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 1:19 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
29.8.2017, 17:12
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Фильтры есть не только встроенные, есть и отдельные. Сам не ставил, поэтому указать в конкретную модель не могу. Но Коэффициент мощности и косинус, при нелинейной нагрузке, это разные вещи. И у компьютерного блока питания без корректора фактора мощности косинус первой гармоники не такой уж и маленький (хотя возможно и емкостного характера), в то время как коэффициент мощности маленький.
Про влияние нелинейной нагрузки на выбор генератора http://www.tssonline.ru/articles2/in-ch-se...ogo-generatora/ |
|
|