Диаграмма мощностей синхронного генератора

Ваня Иванов
сообщение 18.8.2017, 18:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги, постоянные участники форума и гости! По многочисленным просьбам трудящихся и учащихся представляю пошаговую инструкцию по построению диаграммы мощностей синхронного генератора:
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 960.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9806


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 1:19


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 29.8.2017, 14:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(rosck @ 28.8.2017, 19:00) *
...Так как система регулировки напряжения обладает некоторой инерционностью, ток в обмотки возбуждения нарастает и падает не мгновенно и причем эта скорость зависит от нагрузки. Для оптимального быстродействия и устойчивой работы в этот ПИД регулятор заложены оптимальные настройки для работы на индуктивной нагрузки. Так как при емкостной нагрузки происходит реакция якоря с эффектом подмагничивания то повышается инерционность регулировки. С нарастанием тока возбуждения при команде поднять напряжения проблем нет, а вот при команде снизить напряжение магнитный поток из-за эффекта подмагничивания в СГ падает несколько медленнее. Попадалась информация что СГ при некоторой емкостной нагрузки может сам возбудится без поля возбуждения. Все это вызывает неустойчивую работу регулятора и он вместо плавной регулировки он начинает резко дергать, туда сюда...

Наконец-то стали появляться разумные мысли...


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.8.2017, 17:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 29.8.2017, 14:39) *
Наконец-то стали появляться разумные мысли...

Так вроде неразумных то и не было. Был вопрос на который полного ответа до сих пор нету. Я не говорю, что я прочитал все книги на которые Вы дали ссылки. Но часть просмотрел, особенно внимательно, реакцию якоря. В этих книгах примерно одно тоже. ни где не раскрывается негативное действие при работе СГ с не оптимальном COSфи. Тем более не рассматриваются преимущества работы на смешанном режиме перед работой на чисто активной нагрузке. Мне интиресно знать возможности синхронного генератора для практических целей. Вот удалось узнать про проблемы при работе на инверторнные источники.

Сообщение отредактировал rosck - 30.8.2017, 17:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ваня Иванов   Диаграмма мощностей синхронного генератора   18.8.2017, 18:50
- - Pantryk   Просто афигенно!   18.8.2017, 23:19
- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 18.8.2017, 18:50) По...   20.8.2017, 16:44
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 20.8.2017, 16:44) ...проси...   21.8.2017, 13:05
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 21.8.2017, 13:05) Ув...   21.8.2017, 20:17
- - Pantryk   За описание построения еще раз спасибо. По поводу ...   21.8.2017, 20:32
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Вижу, что несмотря на все м...   22.8.2017, 1:17
- - rosck   Вся представленная Вами информация и найденная мно...   22.8.2017, 19:23
- - Ваня Иванов   Уважаемый rosck! Вы сами подтвердили мои теоре...   22.8.2017, 23:50
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 22.8.2017, 23:50) По...   23.8.2017, 19:30
- - Pantryk   А мне вот интересно, почему при потреблении реакти...   24.8.2017, 11:10
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Я уже предлагал Вам почитат...   24.8.2017, 14:13
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2017, 14:13) Ув...   24.8.2017, 16:41
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2017, 15:13) Пе...   24.8.2017, 17:44
- - Pantryk   ЦитатаЯ уже предлагал Вам почитать по данной теме ...   24.8.2017, 15:34
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 24.8.2017, 17:44) Вы сейча...   25.8.2017, 3:13
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 25.8.2017, 4:13) Ува...   25.8.2017, 16:00
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 25.8.2017, 16:00) 5.1.29. ...   26.8.2017, 13:54
- - rosck   Топчемся на месте. Можно так в футбол играть беско...   26.8.2017, 18:29
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 26.8.2017, 18:29) Топчемся...   26.8.2017, 23:15
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2017, 23:15) Ув...   27.8.2017, 4:06
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2017, 23:15) ес...   27.8.2017, 8:38
- - ig.mi   И я свои пять копеек...чисто практических ОЛЕГА я...   28.8.2017, 9:49
|- - Олега   Цитата(ig.mi @ 28.8.2017, 9:49) ..генерат...   28.8.2017, 12:39
|- - rosck   Цитата(ig.mi @ 28.8.2017, 9:49) Прикол со...   28.8.2017, 14:15
- - Pantryk   С выпрямителями тут не просто косинус. Тут разница...   28.8.2017, 15:10
- - rosck   Если возбуждение электронное, а это замкнутая сист...   28.8.2017, 19:00
- - ig.mi   Как с этим бороться ? Пока производитель озадачитс...   29.8.2017, 10:32
- - Pantryk   Цитатараскачиваются генераторы - фильтры. Это так,...   29.8.2017, 12:50
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 28.8.2017, 19:00) ...Так к...   29.8.2017, 14:39
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 29.8.2017, 14:39) На...   30.8.2017, 17:29
- - ig.mi   Да эти мысли уже давно имеют место быть, надо же к...   29.8.2017, 15:18
- - Pantryk   Фильтры есть не только встроенные, есть и отдельны...   29.8.2017, 17:12
- - Олега   Господа, поймите правильно, может коснуться шкурно...   29.8.2017, 18:06
- - Pantryk   1. Как в организации заведено. У тех ребят, что ст...   30.8.2017, 0:18
- - ig.mi   ИМХО, как для меня - практически работает соотноше...   30.8.2017, 21:49
- - Pantryk   Расскажите пожалуйста подробнее, откуда ноги унесл...   31.8.2017, 13:14
|- - rosck   Цитата(Pantryk @ 31.8.2017, 13:14) И еще ...   31.8.2017, 18:48
- - ig.mi   В деле пуска АД-главное условия пуска этого самого...   1.9.2017, 10:32
- - rosck   Посмотрел на технические данные ДГУ . Мощность ди...   1.9.2017, 19:57
- - ig.mi   Я бы даже не так сказал. Все современные производи...   2.9.2017, 9:42
- - rosck   Продолжение темы. Попробую ответить сам на свой ...   1.10.2017, 23:12
- - ig.mi   rosck, Наверное Вы точно попали в цель проблемы. О...   18.10.2017, 19:51
|- - rosck   Цитата(ig.mi @ 18.10.2017, 19:51) Однако,...   19.10.2017, 21:39
- - Pantryk   По поводу объяснения про поперечную ракцию якоря. ...   20.10.2017, 15:11
|- - rosck   Цитата(Pantryk @ 20.10.2017, 15:11) По по...   21.10.2017, 5:46
- - ig.mi   А может первопричина- банальное витковое замыкание...   23.10.2017, 9:35