Metrel MI3102 H. Глюки с измерением сопротивления изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Metrel MI3102 H. Глюки с измерением сопротивления изоляции |
27.8.2017, 21:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Доброго времени суток.
При измерении сопротивления изоляции прибором Metrel 3102 обнаружили странную вещь, которую так и не можем объяснить. При изменении полярности подключения прибора к объекту измерения сопротивление меняется кардинально. Эффект наблюдается только на пределе 2500 В. В одном положении можно намерить гигаОмы (и эта величина является правильной, подтвержденной другими приборами), а при изменении полярности она равна десяткам мегаОм. Не раз уже попадались на этот прикол и на трансформаторах, и на ошиновке, в том числе и до 1000 В. Хотелось бы выяснить что-нибудь о физике процесса. Кто знает или может высказать осмысленные предположения - отзовитесь, пожалуйста. Сообщение отредактировал AlexZhuk - 27.8.2017, 21:20 |
|
|
29.8.2017, 19:17
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Если такое поведение прибора не документировано - прибор в ремонт.
|
|
|
30.8.2017, 20:10
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 1:01 |
|