27.8.2017, 21:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Доброго времени суток.
При измерении сопротивления изоляции прибором Metrel 3102 обнаружили странную вещь, которую так и не можем объяснить. При изменении полярности подключения прибора к объекту измерения сопротивление меняется кардинально. Эффект наблюдается только на пределе 2500 В. В одном положении можно намерить гигаОмы (и эта величина является правильной, подтвержденной другими приборами), а при изменении полярности она равна десяткам мегаОм. Не раз уже попадались на этот прикол и на трансформаторах, и на ошиновке, в том числе и до 1000 В. Хотелось бы выяснить что-нибудь о физике процесса. Кто знает или может высказать осмысленные предположения - отзовитесь, пожалуйста. Сообщение отредактировал AlexZhuk - 27.8.2017, 21:20 |
|
|
31.8.2017, 20:27
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Цитата Один из вопросов: на каком типе диэлектрика возникают подобного вида ошибки. К сожалению, системы здесь не выявлено. Попадались на такой эффект и на масляных трансформаторах, и на сухих, и на шинах секции до 1000 В с полимерной изоляцией. Точно, наверное, могу сказать (и то с сомнением в голосе), что на чистом фарфоре эффект отсутствует. Цитата Тенденция снижения габаритов и применения цифровых методов измерения загоняют разработчиков в болото Вот тут не могу не согласиться с Вами. Печаль моя от КЛЛ, светодиодов, приборов серии РТ для проверки автоматов (и иже с ними) - безгранична и неизлечима. Работа реле CR-M от АВВ в цепях с длинными контрольными кабелями ужасов полна. Этот список можно продолжать и продолжать. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 5:55 |
|