![]() Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 52838 ![]() |
Здравствуйте.
Вопрос к знающим людям. Можно ли подключить 3-х полюсный автомат iek ВА47-29 с32 на сеть 220 В так, чтобы например фаза сверху и там же перемычки на все три полюса, а на выходе сделать питание на отдельные контуры (3 комнаты). Ноль соответственно общий на все 3 комнаты. И если да, то тогда следующий вопрос. В случае ремонтных работ снаружи, электрик поменяет местами фазу и ноль, то тогда в таком случае на автомате на входе будет ноль и соответственно где был ноль будет фаза. Что в таком случае произойдет? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
трехполюсный автомат - это не просто скрепленные между собой три автомата. Между ними есть механизм расцепления. Который побуждает другие полюсы к отключению при отключении одного из них. Поэтому вам и говорят, что нужно их разобрать. А вообще, нормальный однополюсный автомат стоит от 100 рублей. У вас нет трехсот рублей на свою безопасность? Выключите интернет на месяц и они у вас появятся.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 22:15 |
|
![]() |