Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата

aerumuss
сообщение 7.9.2017, 9:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Здравствуйте.
Вопрос к знающим людям. Можно ли подключить 3-х полюсный автомат iek ВА47-29 с32 на сеть 220 В так, чтобы например фаза сверху и там же перемычки на все три полюса, а на выходе сделать питание на отдельные контуры (3 комнаты). Ноль соответственно общий на все 3 комнаты.
И если да, то тогда следующий вопрос.
В случае ремонтных работ снаружи, электрик поменяет местами фазу и ноль, то тогда в таком случае на автомате на входе будет ноль и соответственно где был ноль будет фаза. Что в таком случае произойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
karcus
сообщение 7.9.2017, 12:21
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



А если "где-то там вне дома кто-то перепутает местами провода (фазу и ноль) - Вас это уже не беспокоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Цитата(karcus @ 7.9.2017, 14:21) *
А если "где-то там вне дома кто-то перепутает местами провода (фазу и ноль) - Вас это уже не беспокоит?

Как ответил гудвин 30 (Взрыва не будет и страшного не чего не будет. Ставят по фазам для электробезопасности.)

Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 14:23) *
Так это меняет дело! Вам срочно нужен автомат аж на 250 А. ШОБНЕВЫБИВАЛО. Тогда у вас везде будет электричество и нигде не будет выбивать. А то ишь, понапридумывали. 16, 10. Они бы еще 6 ампер предложили. Враги понимаешь

Ну и к чему это сарказм.

Нет, чтобы дать дельный совет.

У меня есть автомат, скрепленный на клавишах перемычкой и по краям 4-мя перемычками. Я их снял. Получил 3 однополюсных автомата.
Есть такой же автомат на 20 А.
Сечение провода 1,5, медный.

Сообщение отредактировал aerumuss - 7.9.2017, 12:37
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 7.9.2017, 13:07
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 11:34) *
Как ответил гудвин 30 (Взрыва не будет и страшного не чего не будет. Ставят по фазам для электробезопасности.)


Итак, какой-то дядя Вася до ввода в дома всё же поменял местами фазу и ноль. Именно об этом ТС переживал. Прошли годы...
У ТСа выгорела розетка в прихожей из-за плохого контакта и мощной нагрузки, воткнутой в эту розетку. Что делать? Правильно: выключить автоматы. Желательно все. Три однополюсных или один трехполюсный - не важно. Выключили. (Взрыва-то не произошло и страшного ничего не случилось. ТСу об этом полфорума электриков твердило). Теперь бы и розетку поменять на новую. Напомню: автоматом-то ТС отключил ноль. Фаза идёт прямиком на розетку. Вопрос к ТСу: полезете голыми руками розетку менять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 13:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 52838



Цитата(karcus @ 7.9.2017, 15:07) *
Итак, какой-то дядя Вася до ввода в дома всё же поменял местами фазу и ноль. Именно об этом ТС переживал. Прошли годы...
У ТСа выгорела розетка в прихожей из-за плохого контакта и мощной нагрузки, воткнутой в эту розетку. Что делать? Правильно: выключить автоматы. Желательно все. Три однополюсных или один трехполюсный - не важно. Выключили. (Взрыва-то не произошло и страшного ничего не случилось. ТСу об этом полфорума электриков твердило). Теперь бы и розетку поменять на новую. Напомню: автоматом-то ТС отключил ноль. Фаза идёт прямиком на розетку. Вопрос к ТСу: полезете голыми руками розетку менять?


Я в обще-то ранее писал, что у меня на входе стоит общий 2-х пол. автомат. Его отключу и буду ремонтировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2017, 13:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:15) *
Я в обще-то ранее писал...

На схеме п.4 не отображено.

Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:17) *
Сами себе противоречите.

Так будет или не будет работать.

Где Вы противоречие узрели?
Про Ваше фото. Нижняя картинка. Полюса разделены, перемычки сняты. Автоматы работают, как обычные однополюсники. Если их поставить рядом (собрать) то они останутся однополюсниками. Что тут не понятного сказано русским языком?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aerumuss   Подключение автомата   7.9.2017, 9:29
- - Ant29   Перемычку на фазы можно. Ноль общий при этом нельз...   7.9.2017, 9:39
- - savelij®   По второй части вопроса. Если есть вероятность, чт...   7.9.2017, 9:50
- - aerumuss   Ant29 почему нельзя ноль - чем это чревато. зачем ...   7.9.2017, 10:45
- - гудвин 30   Нельзя по нулю ставить автомат потому что, даже вы...   7.9.2017, 11:11
|- - aerumuss   Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 13:11) Нельз...   7.9.2017, 11:17
- - гудвин 30   Ну тогда одна из заповедей всех электриков. Глав...   7.9.2017, 11:22
- - karcus   Почему бы не использовать 3Р автомат в качестве 2Р...   7.9.2017, 11:22
|- - aerumuss   Цитата(karcus @ 7.9.2017, 13:22) Почему б...   7.9.2017, 11:40
|- - karcus   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 10:40) 2. Есл...   7.9.2017, 11:50
- - гудвин 30   И вообще в чем смысл запятки 3 полюсов автомата. У...   7.9.2017, 11:34
- - Костян челябинский   трехполюсный автомат - это не просто скрепленные м...   7.9.2017, 11:42
|- - aerumuss   Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 13...   7.9.2017, 11:48
|- - Костян челябинский   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:48) Можно ...   7.9.2017, 11:52
|- - aerumuss   Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 13...   7.9.2017, 11:57
|- - Костян челябинский   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:57) Сечени...   7.9.2017, 12:00
|- - aerumuss   Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 14...   7.9.2017, 12:09
|- - Костян челябинский   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 14:09) Есть в...   7.9.2017, 12:21
- - гудвин 30   Взрыва не будет и страшного не чего не будет. Став...   7.9.2017, 11:45
|- - aerumuss   Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 13:45) Взрыв...   7.9.2017, 11:52
|- - Костян челябинский   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:52) Провод...   7.9.2017, 11:54
- - гудвин 30   А я бы не спешил разбирать. Я так понял это 3 авто...   7.9.2017, 12:05
|- - aerumuss   Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 14:05) А я б...   7.9.2017, 12:06
|- - Костян челябинский   Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 14:05) А я б...   7.9.2017, 12:17
|- - гудвин 30   Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 13...   7.9.2017, 12:35
- - Гость   купите трехполюсный 3Р автомат с одной единственн...   7.9.2017, 12:07
|- - aerumuss   Цитата(Гость @ 7.9.2017, 14:07) купите тр...   7.9.2017, 12:10
|- - Гость   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 12:10) Мне на...   7.9.2017, 12:18
- - karcus   Исходя из того как ТС задал вопрос, ему надо ответ...   7.9.2017, 12:09
|- - aerumuss   Цитата(karcus @ 7.9.2017, 14:09) Исходя и...   7.9.2017, 12:20
|- - Костян челябинский   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 14:20) Да пот...   7.9.2017, 12:23
- - гудвин 30   Ну наконец то разобрались что у вас Однополюсные а...   7.9.2017, 12:17
|- - savelij®   Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 12:17) ...та...   7.9.2017, 12:38
|- - aerumuss   На фото в собранном виде и в разобранном. Не будет...   7.9.2017, 12:47
|- - savelij®   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 12:47) На фот...   7.9.2017, 13:11
|- - aerumuss   Цитата(savelij® @ 7.9.2017, 15:11) В разо...   7.9.2017, 13:17
- - karcus   А если "где-то там вне дома кто-то перепутает...   7.9.2017, 12:21
|- - aerumuss   Цитата(karcus @ 7.9.2017, 14:21) А если ...   7.9.2017, 12:34
|- - karcus   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 11:34) Как от...   7.9.2017, 13:07
|- - aerumuss   Цитата(karcus @ 7.9.2017, 15:07) Итак, ка...   7.9.2017, 13:15
||- - savelij®   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:15) Я в об...   7.9.2017, 13:20
|- - гудвин 30   Цитата(karcus @ 7.9.2017, 14:07) Итак, ка...   7.9.2017, 13:20
- - гудвин 30   Ситуация такая. К дому подвели провод 220 В. Стоит...   7.9.2017, 13:15
|- - aerumuss   Ничего толком дельного не говорим, только хиханьки...   7.9.2017, 13:20
|- - гудвин 30   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 14:20) Ничего...   7.9.2017, 13:48
- - Ant29   Отвечу про ноль, а то среди этого блуда никто врод...   7.9.2017, 13:29
|- - Гость   Цитата(Ant29 @ 7.9.2017, 13:29) Здесь же ...   7.9.2017, 14:05
- - aerumuss   Хорошо. Куплю 3 2-х полюсных автомата. Подключу ка...   7.9.2017, 14:05
|- - Tad   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 14:05) По это...   7.9.2017, 14:10
||- - aerumuss   Цитата(Tad @ 7.9.2017, 16:10) А нарисуйте...   7.9.2017, 14:24
|- - гудвин 30   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 15:05) Хорошо...   7.9.2017, 14:31
|- - aerumuss   Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 16:31) Так п...   7.9.2017, 14:50
|- - гудвин 30   Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 14:50) Электр...   7.9.2017, 14:54
- - aerumuss   гудвин 30 благодарю за ответ. Теперь все понятно....   7.9.2017, 14:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 19:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены