Доброго времени суток.
При измерении сопротивления изоляции прибором Metrel 3102 обнаружили странную вещь, которую так и не можем объяснить. При изменении полярности подключения прибора к объекту измерения сопротивление меняется кардинально. Эффект наблюдается только на пределе 2500 В. В одном положении можно намерить гигаОмы (и эта величина является правильной, подтвержденной другими приборами), а при изменении полярности она равна десяткам мегаОм. Не раз уже попадались на этот прикол и на трансформаторах, и на ошиновке, в том числе и до 1000 В. Хотелось бы выяснить что-нибудь о физике процесса. Кто знает или может высказать осмысленные предположения - отзовитесь, пожалуйста. Сообщение отредактировал AlexZhuk - 27.8.2017, 21:20 |
|
|
7.9.2017, 21:30
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Цитата специалисты, занимающиеся подобного вида измерениями/испытаниями, не позволяют мегомметру Спорить не буду, пустое... Цитата у владельца электроустановки не хватает Елементарных знаний своей собственной электроустановки, нет ни схем, ни надписей на щитах, автоматических выключателях, и он ваАще не в курсе, откуда у него чего питается... А мерить надо. Цитата Электромагнитная совместимость Кажется, там дело не только в этом. При уменьшении измеряемой величины (в данном случае - сопротивления изоляции) цифровому мегаомметру не хватает мощности источника питания. Ну, и как Вы писали - внутреннее сопротивление... Вы, кстати, случайно РЕТОМ-21 для снятия ВАХ ТТ не используете? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 7:53 |
|