Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Щиток , Щиток. Пвз. Рубильник или автомат

ares48
сообщение 9.9.2017, 6:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2017
Пользователь №: 52689



Здравствуйте. В квартирный щит заходит кабель на вводный автомат 25а. Подключение в щитке буду делать проводом пв3. Каким сечением следует выбрать провод.
P.S. хотел поставить рубильник на ввод, но в нашей деревне не смог его нигде найти. Поставил обычный ва abb на 25а. Если принципиальная разница или не важно что стоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 9.9.2017, 10:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17643
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Даже для вводов в здание в ПУЭ:
"7.1.25. ..Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления".
В прил.А ГОСТ 32395-2013 есть рисунки и с автоматами, и с диф.автоматами на вводе в квартирных щитках.


Цитата(ares48 @ 9.9.2017, 6:39) *
вводный автомат 25а. Подключение в щитке буду делать проводом пв3. Каким сечением следует выбрать провод.

Для главных цепей хватит одножильного 2,5 мм2. В прочих местах, после соединительной шинки ("гребенки") при отсутствии АВ номиналом более 20А - одножильн. 1,5 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 3:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены