Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Проект СП по защите от поражения электрическим током: замечания
https://y-kharechko.livejournal.com/53244.html 8 сентября 2017 г. Приведены краткие замечания по проекту свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током» и краткие предложения по изменению свода правил. Проект СП по защите от поражения электрическим током: терминология часть 1 https://y-kharechko.livejournal.com/53416.html 8 сентября 2017 г. Приведён изменённый раздел 3 «Термины и определения» (п. 3.1 – 3.60) свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: терминология часть 2 https://y-kharechko.livejournal.com/53710.html 8 сентября 2017 г. Приведён изменённый раздел 3 «Термины и определения» (п. 3.61 – 3.117) свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы 4 и 5 https://y-kharechko.livejournal.com/53877.html 9 сентября 2017 г. Приведены изменённые раздел 4 «Требования к защите от поражения электрическим током» и раздел 5 «Требования к применению мер защиты при проектировании электроустановок зданий» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы 6 – 10 https://y-kharechko.livejournal.com/54241.html 9 сентября 2017 г. Приведены изменённые раздел 6 «Требования к уравниванию потенциалов», раздел 7 «Требования к защитным проводникам», раздел 8 «Требования к выполнению соединений защитных проводников», раздел 9 «Требования к главной заземляющей шине» и раздел 10 «Требования к заземлению источников питания» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: подразделы А.411.1 – А.411.4 приложения А https://y-kharechko.livejournal.com/54505.html 9 сентября 2017 г. Приведены изменённые подразделы А.411.1 – А.411.4 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: подразделы А.411.5 – А.411.7 приложения А https://y-kharechko.livejournal.com/54702.html 10 сентября 2017 г. Приведены изменённые подразделы А.411.5 – А.411.7 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы А.412 и А.413 приложения А https://y-kharechko.livejournal.com/54920.html 10 сентября 2017 г. Приведены изменённые разделы А.412 и А.413 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы А.414 и А.415 приложения А https://y-kharechko.livejournal.com/55289.html 10 сентября 2017 г. Приведены изменённые разделы А.414 и А.415 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». Проект СП по защите от поражения электрическим током: приложения Б – Д https://y-kharechko.livejournal.com/55314.html 10 сентября 2017 г. Приведены изменённые приложение Б «Основная изоляция, ограждения и оболочки», приложение В «Барьеры и расположение вне зоны досягаемости рукой», приложение Г «Непроводящее размещение, местное уравнивание потенциалов, не связанное с землей, и электрическое разделение для питания более чем одного электроприёмника» и приложение Д «Меры предосторожности, при которых не возможно автоматическое отключение питания в соответствии с А.411.3.2» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». |
![]() |
|
![]() |
Гость_2_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Давайте вместо СП обсуждать ушлых гостей.
А если конкретно, что имеешь против жилых помещений? |
![]() |
|
Гость_1_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Давайте вместо СП обсуждать ушлых гостей. А если конкретно, что имеешь против жилых помещений? Ушлому гостю ты доходчиво разъяснил его заблуждения. Более важным является вопрос - что будет в СП. Сейчас в проекте СП записано: П1.411.3.4 Дополнительные требования к цепям, питающим светильники в системах TN т ТТ На участках застройки, предназначенных для размещения одного единоличного хозяйства, для конечных цепей переменного тока, питающих светильники, должна быть предусмотрена дополнительная защита посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА. Ю. Харечко предложил записать так: А.411.3.4 Дополнительные требования к электрическим цепям, питающим светильники в системах TN и ТТ Конечные электрические цепи переменного тока, содержащие светильники, установленные в жилых помещениях, следует дополнительно защищать посредством устройств дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА. Где будем ставить УДТ? Под открытым небом на территории единоличного хозяйства или в жилых помещениях? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 8:10 |
|
![]() |