Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 10646 ![]() |
Можно ли использовать броню кабеля (стальную) в качестве РЕ проводника и как ее расчитать???
Суть вопроса: есть два ввода (3Ф) от газогенераторной, каждый из них рассчитан на 1000А, соответственно выбираем по два кабеля ВБбШв 4х185 на каждый ввод(прокладка в траншее). Сечение стальной брони одного кабеля, кажется 29мм.кв.(не точно) итого двух кабелей 58мм.кв. В ПУЭ сказано, что если сечение фазных проводников более 16 кв, то PE это S/2, получается 92,5 кв.мм. То по логике можно было бы взять кабель ВБбШв 4х185 + 1х95 и все в порядке, но Заказчик может "бычить": -"ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЕЩЕ 4 КАБЕЛЯ 1Х95, КОГДА ЕСТЬ БРОНЯ КАБЕЛЯ?!!" В соответствии с 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7. В соответствии 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. Кому нетрудно, разъясните пожалуйста такую ситуацию? И чего вообще делать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 10646 ![]() |
Да еще добавлю свои "соображения", с РЕN УЗО работать не будет, енто первое! А глобально для чего введен PE проводник???? Утечки на "Землю"! Логично???? Так какая разница что это РЕ проводник в кабеле (т.е. его броня), либо контур заземления здания и т.д. главный смысл это отвод токов в землю!!! Так Вот если стальная броня лежит в земле и еще плюс к этому соединена с ГЗШ, контуром заземления, трубами и т.д. Чем не PE проводник???? и сечение тут кажется особой "роли не играет", т.к. если кабель пробьет в земле, то большая вероятность КЗ на землю, ток как и вода течет по наименьшему сопротивлению, а далее по контуру земля-автомат-фаза и как следствие срабатывание АВ (при условии правильного выбора АВ, либо плавление проводника)................ запутанно...................
КОРОЧЕ КЗ, ТОК ТЕЧЕЧ ДО ГЗШ ИЛИ КУДА ЕЩЕ (РАСЧЕТ)(по наименьшему сопротивлению) И СТЕКАЕТ В ЗЕМЛЮ??? КОРОЧЕ БРОНЮ(СТАЛЬ) МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ "РЕ" или НЕТ???? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |