Внешние сети , Броня кабеля(сталь) как РЕ проводник

ZUXZUX
сообщение 6.3.2008, 17:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2008
Пользователь №: 10646



Можно ли использовать броню кабеля (стальную) в качестве РЕ проводника и как ее расчитать???
Суть вопроса: есть два ввода (3Ф) от газогенераторной, каждый из них рассчитан на 1000А, соответственно выбираем по два кабеля ВБбШв 4х185 на каждый ввод(прокладка в траншее). Сечение стальной брони одного кабеля, кажется 29мм.кв.(не точно) итого двух кабелей 58мм.кв.
В ПУЭ сказано, что если сечение фазных проводников более 16 кв, то PE это S/2, получается 92,5 кв.мм.
То по логике можно было бы взять кабель ВБбШв 4х185 + 1х95 и все в порядке, но Заказчик может "бычить": -"ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЕЩЕ 4 КАБЕЛЯ 1Х95, КОГДА ЕСТЬ БРОНЯ КАБЕЛЯ?!!"
В соответствии с 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.
В соответствии 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Кому нетрудно, разъясните пожалуйста такую ситуацию? И чего вообще делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ZUXZUX
сообщение 6.3.2008, 23:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.3.2008
Пользователь №: 10646



http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=31991
На этом форуме тоже много знатаков, но конкретного ответа нет!

Я не лентяй, просто ПУЭ написано такими же "СПЕЦАМИ", вот только все гонятся на ЗАПАД, а разъяснений нет! И каждый как хочет так и вертит.... ПУЭ

ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ
543.2.1. В качестве защитных проводников могут быть использованы:
— жилы многожильных кабелей;
— изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
— стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники;
— металлические покровы кабелей, например алюминиевые оболочки кабелей, экраны, броня некоторых кабелей;
— металлические трубы или металлические оболочки для проводников;....

Тоесть формально, при СОБЛЮДЕНИИ требований ДАННОГО ГОСТа, можно использовать броню НЕКОТОРЫХ кабелей.
Вопрос только в том, где найти кабели, чтобы их броня удовлетворяла требованиям этого ГОСТа ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZUXZUX   Внешние сети   6.3.2008, 17:16
- - gomed12   В этой ситуации логичнее было бы использовать четв...   6.3.2008, 19:11
|- - ZUXZUX   Цитата(gomed12 @ 6.3.2008, 19:11) В этой ...   6.3.2008, 19:43
|- - Коот   По-моему Гомед12 предложил самый лучший выход для ...   7.3.2008, 7:58
- - gomed12   ЦитатаНеее так не пойдет Пункт 1.7.117 ПУЭ под исп...   6.3.2008, 21:07
|- - ZUXZUX   Цитата(gomed12 @ 6.3.2008, 21:07) Пункт ...   6.3.2008, 22:46
- - gomed12   Немного посчитал, проверьте по ВТХ S =I*t 1/2 /k, ...   6.3.2008, 21:55
- - CTALKEP   ZUXZUX поройся в ПУЭ или в ПТЭЭП где-то сказано чт...   6.3.2008, 23:05
|- - ZUXZUX   Цитата(CTALKEP @ 6.3.2008, 23:05) ZUXZUX ...   6.3.2008, 23:27
- - ZUXZUX   Да еще добавлю свои "соображения", с РЕN...   6.3.2008, 23:11
- - CTALKEP   ZUXZUX Вот ты лентяй, я б за пиво тебе нашел   6.3.2008, 23:18
- - ZUXZUX   http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=319...   6.3.2008, 23:36
- - CTALKEP   ZUXZUX Ну если завтра не поленюсь (при наличии вре...   6.3.2008, 23:48
- - ZUXZUX   ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО СПЕЦОВ И ВОВСЕ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛ...   6.3.2008, 23:52
- - CTALKEP   ZUXZUX ... Ты че думал тебе тут все разжуют и в ро...   7.3.2008, 0:20
|- - ZUXZUX   Цитата(CTALKEP @ 7.3.2008, 0:20) ZUXZUX ....   7.3.2008, 1:11
- - ZUXZUX   МЫСЛИ В СЛУХ: Хорошо конечно кинуть кабель 4х185 и...   7.3.2008, 0:55
- - ZUXZUX   Спасибо за консультацию! Пожалуй кину еще кабе...   7.3.2008, 1:21
- - AlexPetrov   ZUXZUX, CTALKEP, ненорматив оставляйте по ту сторо...   7.3.2008, 4:21
- - ZUXZUX   Спасибо! Я может не так выразился, до этого, н...   7.3.2008, 10:19
- - gomed12   ЦитатаЧТО понимать под металлическими оболочками??...   7.3.2008, 13:02
|- - игорь.с   Цитата(gomed12 @ 7.3.2008, 16:02) Это защ...   10.5.2008, 20:56
- - Коот   Оболочка, это шняга, если быть точным, внутри кабе...   7.3.2008, 13:25
- - gomed12   Конечно же в кабеле ВБбШв 4х185 + 1х95 никакой об...   7.3.2008, 23:32
- - Anatoli   Да пусть хоть и 10 проводов но с транса выходит 3 ...   8.3.2008, 2:23
|- - Коот   Цитата(Anatoli @ 7.3.2008, 23:23) Да пуст...   10.3.2008, 9:00
- - Spac   Броню нельзя использовать в качестве РЕ проводника...   9.5.2008, 16:13
- - ИПр   Установка в трансформаторной подстанции, помимо ГЗ...   17.6.2009, 23:37
- - ChisinevSveta   В исходном задании имеем "по два кабеля ВБбШв...   17.4.2014, 3:04