При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 19.9.2017, 17:39
Сообщение #1





Гости






Господа специалисты, подскажите пжл., трансформаторы тока 500/5. Расчитывали на большую нагрузку сразу, но это только через пару месяцев.Сейчас по номиналу подключено 40 кВт.
А Меркурий 230-03 ( новый ) показывает потребление 11,3 кВт/час. На счётчике ток по вторичной показывает по фазам 0,16; 0,18, 0,13 А. Минимум должен быть 5%, т.е. 0,25А. Правильно я понимаю,
что новый счётчик может неправильно показывать при таком положение дел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 20.9.2017, 17:40
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У вас там именно сервера или ASIC? Если сервера, то выложите конфигурацию, бп/материнка/проц/видео(если несколько в одном склько?)/диски(достаточно количество и тпм ssd/hdd). Возможно что БП подбирали с запасом.
Неисправность прибора может быть, но показания нагрузки и тока похожи, т.е. если есть неисправность счетчика, то в плане неправильного измерения тока. Т.к. вы ожидаете в 2-3 раза (4 не говорю т.к. вряд ли коэффициент использования будет 100%), то измерьте ток во вторичке клещами (TrueRMS). Tсли порядок будет такой же, как счетчик показывает, то скорее всего счетчик не при чем.

Спросите, если не секрет, сколько по расчетам срок окупаемости затрат на установку цеха? Я как-то пытался прикинуть экономический эффект, но срок окупаемости меня не радовал, а с учетом быстрого изменения ситуации, железо могло стать неактуальным задолго до того, как окупиться. Думал, что я просто как делетант в этом деле чего-то не знаю. Но совсем недавно на семинаре по бизнес IT прозвучала информация, что майнинг выгоден, только если у вас бесплатное электричество. Вот мне и интересно, за сколько крупные проекты рассчитывают отбить затраты на железо.

Сообщение отредактировал Pantryk - 20.9.2017, 17:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 21.9.2017, 21:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(Pantryk @ 20.9.2017, 17:40) *
Но совсем недавно на семинаре по бизнес IT прозвучала информация, что майнинг выгоден, только если у вас бесплатное электричество. Вот мне и интересно, за сколько крупные проекты рассчитывают отбить затраты на железо.

"Я рекомендую тушенку. Полезный продукт, в цене вырос. Три рекомендации. Патроны, золото, тушенка. Биткоины проблематично. Самый ненавидимый актив..." Степан Демура


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Игорь_*   При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час   19.9.2017, 17:39
- - rosck   Если посчитать по току, полная мощность получается...   19.9.2017, 19:42
- - S-cream   А нагрузка постоянная, или нет? Номинал-то от фак...   19.9.2017, 19:47
- - Гость_Игорь_*   Нагрузку по току первички не можем посмотреть, жил...   19.9.2017, 20:08
|- - rosck   Цитата(Гость_Игорь_* @ 19.9.2017, 21:08) ...   19.9.2017, 20:31
- - Гость_Игорь_*   Да это понятно, что реально может не соответствова...   19.9.2017, 20:58
- - S-cream   Это не вас недавно в телевизоре показывали? Реальн...   19.9.2017, 21:06
- - Гость_Игорь_*   У меня к Вам только 1 вопрос. Если трансформаторы ...   19.9.2017, 21:08
- - S-cream   Тут больше на ТТ смотреть надо. У них какой класс ...   19.9.2017, 21:24
- - Гость_Игорь_*   Одинаковый, 0,5. непонятно, может ли счётчик с зав...   19.9.2017, 21:33
- - Гость_Игорь_*   В общем, как я понял,никто кроме человека в бейсб...   19.9.2017, 23:26
- - haramamburu   Да вам уже ответили... Если на БП от компа написан...   19.9.2017, 23:54
|- - Volt380   Цитата(haramamburu @ 19.9.2017, 23:54) се...   22.9.2017, 9:26
- - Гость_Игорь_*   не поверите, отогнуть, значит отключить. Отключить...   20.9.2017, 0:37
- - haramamburu   Ну не приходит же кабель непосредственно на ТТ... ...   20.9.2017, 1:09
- - гудвин 30   Цитата(Гость_Игорь_* @ 19.9.2017, 18:39) ...   20.9.2017, 10:37
- - Pantryk   У вас там именно сервера или ASIC? Если сервера, т...   20.9.2017, 17:40
|- - Энерго сбыт   Цитата(Pantryk @ 20.9.2017, 17:40) Но сов...   21.9.2017, 21:06
- - Гость_Игорь_*   Господа специалисты, не поверите, ток по первичке ...   22.9.2017, 21:38
- - S-cream   Игорь, ваше последнее сообщение несколько сумбурно...   22.9.2017, 21:45
|- - Гость_Игорь_*   Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 21:45) И...   22.9.2017, 21:50
- - S-cream   Первичка 170. Вторичка тоже 170? Или 1,7? Или 5 с ...   22.9.2017, 22:05
- - Гость_Игорь_*   Сори, вторичка почти такая же, т.е. делённая на 10...   22.9.2017, 22:14
- - S-cream   Точную марку счетчика назовете? АМ или art? Жк или...   22.9.2017, 22:29
- - Гость   Счётчик ART-03 CN, ЖК, Сумма в кВт   22.9.2017, 22:38
- - Гость   мне тоже смешно, кВт тратятся, но не фиксируются, ...   22.9.2017, 22:57
- - S-cream   Ждем показаний двух счетчиков.   22.9.2017, 23:05
- - Гость_Игорь_*   Я подключил порядка 7 десятков различных приборов ...   22.9.2017, 23:16
- - S-cream   Возможности гадания по интернету уже исчерпаны. Гл...   22.9.2017, 23:22
- - rosck   Из последних сообщений ничего не понятно дайте по...   22.9.2017, 23:45
|- - haramamburu   Цитата(rosck @ 22.9.2017, 23:45) Чем пров...   23.9.2017, 12:45
- - Гость   Копирование Господа специалисты, не поверите, ...   22.9.2017, 23:57
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Игорь_*_*)Я подключил порядка 7...   23.9.2017, 14:49
- - Игорь 111   Добрый вечер. Да, клещи не True RMS, но проверенн...   23.9.2017, 18:16
- - Rezo   Ерунду Вы пишите! Цитата(Игорь 111)может ли сч...   23.9.2017, 18:51
- - Pantryk   Цитатапо высокой (10 кв )стоит счётчик на этих пот...   23.9.2017, 18:55
- - Rezo   Цитата(Pantryk)думаю, что 170 по трем фазам все же...   23.9.2017, 19:01
- - Игорь 111   Ток по фазам имелось в виду не суммарное, а если ...   23.9.2017, 19:40
- - S-cream   Ток во вторичке, измеренный клещами совпадает с по...   23.9.2017, 20:18
- - Rezo   Цитата(Игорь 111)Ток по фазам имелось в виду не су...   23.9.2017, 20:21
- - Игорь 111   Ток измеренный не совпадает с показаниями на счётч...   23.9.2017, 20:35
- - S-cream   Rezo, этот счетчик должен по модулю складывать.   23.9.2017, 20:36
- - Игорь 111   Rezo, этот счетчик должен по модулю складывать. П...   23.9.2017, 20:58
- - Rezo   Цитата(S-cream)этот счетчик должен по модулю ...   23.9.2017, 21:30
- - S-cream   Rezo, данных по контрольным счетчикам, хоть скольк...   23.9.2017, 22:04
- - Игорь 111   Я очень благодарен настоящим спецам( это не подкол...   23.9.2017, 22:09
- - Rezo   Цитата(S-cream)....данных по контрольным счет...   23.9.2017, 22:28
- - Игорь 111   Господа спецы, ну зачем сарказм, ну а топикстартер...   23.9.2017, 22:41
- - S-cream   Игорь 111, "топикстартер" - общепринятый...   23.9.2017, 22:54
- - Игорь 111   Хорошо, я понял. Ну и как писал, дождёмся понедель...   23.9.2017, 23:10
- - Rezo   Цитата(Игорь 111)...и как писал, дождёмся понедель...   23.9.2017, 23:43
- - гудвин 30   А вы вообще ваш счетчик конфигурировали под ваши Т...   25.9.2017, 13:41
- - Rezo   Ну что - "цирк" закончился? Понедельник ...   27.9.2017, 16:12